WHY?
yinaijun001
2007年07月24日 14:17:20
只看楼主

总供电计算需求1000KVA,我选用SC9-1250变压器,额定电流为1889,断路器选用RMW2000,In=2000.....审图时被改为SC9-1000变压器

总供电计算需求1000KVA,我选用SC9-1250变压器,额定电流为1889,断路器选用RMW2000,In=2000.....
审图时被改为SC9-1000变压器
免费打赏
云飘飘
2007年07月26日 20:28:53
12楼
同意选用1250的同意选用1250的同意选用1250的同意选用1250的
回复
yinaijun001
2007年07月28日 20:26:37
13楼
是这样,甲方要求供电电力1000KW.我就认为它是计算负荷
回复