10KV电缆并接及10KV电缆选择求教
tengwei520
tengwei520 Lv.7
2007年07月24日 13:25:36
只看楼主

如题:我公司现正建设一个研发中心,当时设计是2台1600KVA及1台2000KVA电压器(10/0.4),主电缆进线是2*(3*120) YJV电缆,准备接至我公司35KV变电站.先我公司35KV变电站分六路出线,均已用完,我们准备拆除其中一路临时施工及临时打工房的三台箱变(一台630KVA,两台1000KVA),并接到研发中心的配电室or并接到35KV那个出线柜.那请问:1.并接到研发中心配电室,电缆怎么接,电缆用多大?

如题:
我公司现正建设一个研发中心,当时设计是2台1600KVA及1台2000KVA电压器(10/0.4),主电缆进线是2*(3*120) YJV电缆,准备接至我公司35KV变电站.
先我公司35KV变电站分六路出线,均已用完,我们准备拆除其中一路临时施工及临时打工房的三台箱变(一台630KVA,两台1000KVA),并接到研发中心的配电室or并接到35KV那个出线柜.
那请问:
1.并接到研发中心配电室,电缆怎么接,电缆用多大?
2.并接到35KV出线柜,电缆怎么接(规范允许不,有什么不良影响),电缆用多大?
免费打赏
wdywzy
2007年07月24日 22:01:20
2楼
我认为第一方案可行,只需在选高压馈电柜时多几路就行了!现在的10KV配电都要有高压馈电柜的!看你的主电缆进线选的是2*(3*120)供电距离不会太员,电缆可选3*(3*120),保守点也可选2*(3*185)的.
第二方案需改造35KV,出线柜.如果接线的汇流排可以接的下,开关又足够大,好象分几路,也没啥问题,明天查查设计规范再答复你!
回复
tengwei520
2007年07月25日 08:10:31
3楼
谢谢一楼的回复,最好第二种方案能行,这样的话减少了投资,也不麻烦.