我公司的试验站
wz20060217
wz20060217 Lv.4
2007年07月24日 08:51:56
来自于工地图片
只看楼主

我公司新建了做绝缘试验和温升试验的试验站,现拍了几张照片,请大家参阅!!

我公司新建了做绝缘试验和温升试验的试验站,现拍了几张照片,请大家参阅!!

1185238315337.JPG

免费打赏
wz20060217
2007年07月25日 12:27:29
12楼
哦!是不是工程图纸里面的“原创精华”?我可以重发吗?
回复
vz90000
2007年07月25日 12:57:46
13楼
楼主试验区的 Interlock 是怎么做的, 可不可以交流一下?
回复
wz20060217
2007年07月25日 13:14:38
14楼
我们是在试验区网门处装设行程开关,开门后切断操作台电源,同时照片6装置接地杆自动接地紧靠导电排上(如图6状态)
回复
wz20060217
2007年07月25日 13:21:57
15楼
但不知13楼同志所说的“Interlock”是不是指这里!!
回复
姜振祥
2007年07月26日 12:41:26
16楼
请问你们公司做什么的 你拍的照片是耐压仪器吗
回复
wz20060217
2007年07月26日 16:18:37
17楼
我们公司是做成套开关柜的,
回复
pdskygk
2007年07月26日 22:32:35
18楼
能不能给一份开关柜的二次线内部接线图,谢谢
回复
wz20060217
2007年07月27日 07:51:40
19楼
当然可以,我公司是按“二次原理图1”那种格式施工的,
回复
vz90000
2007年07月27日 08:47:00
20楼
我说的Interlock 就是指楼主说的, 我对你说的自动接地的装置很感兴趣, 可不可以给点详细的说明或图片? 多谢.
回复
wz20060217
2007年07月27日 17:06:39
21楼
自动接地的装置也是我们自已制作的,用一电磁铁吸合接地杆上下滑动,网门行程开关切断电磁铁电源后,带有关节的接地杆在重力作用下搭在导电杆上,接地杆关节处如图: