关于10KV带电显示器的点亮电压
hbts111
Lv.3
2007年07月24日 00:13:00
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
带电显示器的点亮电压一般为多少啊,(当然,厂家不一样,电压肯定不一样,)那些在打耐压(48KV)时,也不需要短接的带电显示器的最高承受电压又是多少呢?
带电显示器的点亮电压一般为多少啊,(当然,厂家不一样,电压肯定不一样,)那些在打耐压(48KV)时,也不需要短接的带电显示器的最高承受电压又是多少呢?
免费打赏
zhangna626521
2007年08月23日 10:25:16
2楼
带电显示只能承受10KV的高压,打到10KV后得把电压降下来,短接后才能打48KV的耐压。我们一般也只打到42KV的耐压。我们用的带电显示电压加到4,5KV带电显示的灯就亮了。