发变组保护定值
shiguang_98
2007年07月23日 19:10:41
来自于继电保护
只看楼主

发变组保护定值看到我厂RCS-985C发变组保护定值单有很多不明白的地方请教一下?例如定值名称 定值范围 整定值 备注过流I段T1控制字 0000-FFFF OO41 差动保护跳闸控制字 0000-FFFF 281B 以上名称及数字是什么意思?如 RCS-985C 定值范围什么意思 0000-FFFF 0041 控制字的作用是什么?感谢指点!!


发变组保护定值


看到我厂RCS-985C发变组保护定值单有很多不明白的地方请教一下?


例如
定值名称 定值范围 整定值 备注
过流I段T1控制字 0000-FFFF OO41
差动保护跳闸控制字 0000-FFFF 281B



以上名称及数字是什么意思?如 RCS-985C 定值范围什么意思 0000-FFFF 0041 控制字的作用是什么?
感谢指点!!
免费打赏
田园居士
2007年07月25日 17:13:38
2楼
控制字是定义该保护启动的出口继电器,出口继电器0-15,例0041代表0000 0000 0100 0001,过流I段T1控制字 0000-FFFF OO41 即过流I段动作时启动出口继电器0、6,出口继电器0、6启动回路由实际接线决定。