我与到一个三相可控整流电路,三相电流不平衡,且中相很低,不知何故,请教。
我与到一个三相可控整流电路,三相电流不平衡,且中相很低,不知何故,请教。
2楼
用示波器检查一下输出波形,如各相不平衡,可调整各相可控硅的触发单元使之平
衡.
回复
3楼
谢谢,如果没有示波器还有别的办法吗?
回复
4楼
不用示波器检查故障有点麻烦,你测一下中相可控硅的正向压降,如为零,可能
是主回路断了,如快熔熔断;如等于电源电压,是可控硅未导通,可能是触发电
路有故障或可控硅坏了;如其正向压降大于其它两相,则是该相可控硅导通偏
小,调一下它的触发电路相关电位器即可。
我未在没有示波器的情况下修过可控硅装置,以上是根据原理设想的,供参考。
回复
5楼
谢谢,我已测过电压不为领也不是全电压,我调过导通角无效,我真没办法了。
回复
6楼
按你说的可能是触发板有问题,与其他相调换一下触发板,看看故障相是否转移.
最好还是搞一台示波仪,另外,测可控硅的正向压降要用磁电系直流表.
回复
7楼
谢谢你,我再试试吧。
回复