图中次梁与框架梁搭接处可否按铰接
yuningtj
yuningtj Lv.4
2012年11月20日 10:15:13
只看楼主

如图中次梁与框架梁搭接处,若按固接模型则此处上筋比较大,下筋比较小,此处是否可按铰接?

如图中次梁与框架梁搭接处,若按固接模型则此处上筋比较大,下筋比较小,此处是否可按铰接?

未命名.jpg

免费打赏
xiaohe20060315
2012年11月20日 10:28:02
2楼
如果主梁的梁宽为400mm,那应该按照固端来计算
回复
hubs
2012年11月21日 10:47:33
3楼
PKPM是自动按两根梁的刚度来计算内力和配筋,既不是完全固结也不是铰接,算出来上部钢筋面积大也没什么不对的,就按计算配筋就行啊
回复
zjxuhappy
2012年11月21日 11:06:47
4楼
上部大又怎么样?
回复
soto1982
2012年11月22日 08:59:51
5楼
。。。可以铰接
回复
newlcxking
2012年11月22日 09:25:57
6楼
可以,但我觉得没必要
回复
scylb
2012年11月22日 09:38:11
7楼
如果没有超筋问题请直接按pkpm的结果配。但是说到铰接这个事,这个是设计人员根据现实的情况来确定的,你把这根梁按满足铰接的要求设计即可啊!个人的题外话:现在有pkpm计算了,大家省事了;之前没有pkpm计算的时候框架梁都可以铰接的。
回复
無畏
2012年11月30日 11:39:56
8楼
可以,尽量不点铰吧
回复
huanyu_830615
2012年12月05日 11:46:04
9楼
个人觉得还是按铰接比较好 梁底筋配足比较安全些
回复
小尘曲
2012年12月05日 15:12:02
10楼
我们院通常都点铰接,不过你那根主梁为啥做那么高啊
回复
szzpysjy
2013年04月03日 12:56:12
11楼
楼上的是哪个院的?
回复

相关推荐