地下室顶板上部覆土增厚了500mm
l491902973
l491902973 Lv.2
2012年11月19日 20:27:10
只看楼主

如题,请问 地下室顶板上覆土增厚了500mm,原有的桩基础是否需要改动?采用的是预应力管桩,单桩承载力特征值是800KN,无软弱下卧层。

如题,请问 地下室顶板上覆土增厚了500mm,原有的桩基础是否需要改动?采用的是预应力管桩,单桩承载力特征值是800KN,无软弱下卧层。
免费打赏
无间道
2012年11月20日 09:17:59
2楼
这是需要进行设计符合之后才能决定的问题。计算一下再说吧。
回复
尾巴儿
2012年11月20日 09:30:20
3楼
应该不需要吧,50cm厚的土层是均匀分布,而且荷载增加的不大,对基础的面荷载影响不大,若需要给出具体数据也很简单的。
回复
xingliliang001
2012年11月20日 11:11:11
4楼
建议将新增覆土荷载加到模型中从新验算,这样才保险一点。
回复
dante_win
2012年11月20日 13:33:52
5楼
基础是没什么事 顶板问题大了