工程在浙江。主机采用风冷热泵。先来一张正在安装中的大概图。
工程在浙江。主机采用风冷热泵。先来一张正在安装中的大概图。
152楼
因为是排风与排烟共用风管,所以,对于消防联动及自控要求较高。
其相应的控制要求个人总结如下:
一般情况下,本人理解应按如下要求设置:
①排烟口与排风口共用同一管路,风机选双速风机,高低速控制。平时通风时排风口常开,排烟口常闭。消防排烟时排风口关闭,排烟口打开。
②排风口要求:平时常开,带DC 24V电执行器,具备信号联动及信息反馈功能(联动模块控制)。消防时由消防控制中心控制电动关闭,并可附带70度易熔片,超过70度自动关闭,以备电动失效时保证动作。手动复位。
③排烟口要求:平时常闭,带DC 24V电执行器,具备信号联动及信息反馈功能(联动模块控制)。消防时由消防控制中心控制电动打开,并能人工操作钢索执行器打开。手动复位。或可附带280度熔断器复位功能(两次动作的执行机构),以保证超过280度,消防失效时自动关断阀门。
回复
153楼
本人现在工程就是按以上的要求设置的。
再来几张清楚点的:
排风口及联动模块。
回复
154楼
真是好图,希望一直能坚持拍到工程完工,直至交接完毕,嘎嘎~~~
回复
155楼
为什么水泵不用卧式呢?考虑价格还是占地面积?
148楼,走廊上的挡烟垂壁,风管穿过它,风口和垂壁之间怎么看不到防火阀?
回复
156楼
1、水泵用立式主要是考虑占地面积.
2、风管穿越挡烟垂壁(防烟分区)处好像不用装设防火阀吧?好像没有专门的硬性规定。穿越防火分区时肯定是装的。
回复
157楼
28楼的楼主..也共同说出了的心声啊!看来是同路人~
回复
158楼
顶
回复
159楼
dui 对我们这种不能去现场的人来说
学到了不少
正需要这些呢
3Q
回复
160楼
平时很少接触,现在是大开眼界了,
回复
161楼
好
回复