正在施工的中央空调照片及阀门
yklts
yklts Lv.8
2007年07月23日 10:28:49
来自于工地图片
只看楼主

工程在浙江。主机采用风冷热泵。先来一张正在安装中的大概图。

工程在浙江。主机采用风冷热泵。先来一张正在安装中的大概图。

1185157725302.JPG

免费打赏
yklts
2007年08月09日 07:45:35
92楼
哦!忘了介绍了:
我现在的工程是个大型的专业市场,地下室有两层大部分是商铺。空调作业区约6万方。地上裙房四层,全是商铺,空调作业区约6万方。还有两栋15及19的高层商住楼。
地下室采用离心机,地上部分采用风冷热泵机组。单从风冷热泵这块来说,这么大体量的建筑采用风冷热泵作冷源的恐怕在全国也是数一数二的了。
所以,我的图片水冷及风冷的全齐了。
回复
yklts
2007年08月09日 07:50:34
93楼
昨天的网络不好。今天继续。
冷却塔顶部的供水集水槽大样。
回复
yklts
2007年08月09日 07:57:54
94楼
传动电机及皮带轮
回复
yklts
2007年08月09日 08:02:21
95楼
冷却塔内的填料。基本上与市政工程及地下室工程中所用的疏水板是相同的东西。
回复
yklts
2007年08月09日 08:24:36
96楼
这是立式屏敝泵的大样。
立式屏敝泵噪音小,振动小。适合于屋面式程的安装。
但其不足也是明显的:因其定转子之间用不锈钢套筒给包裹,所以影响其磁通效率。其有功功率比一般电机要小许多。据厂家介绍,其运行电流约为一般电机的两倍,也就是说,其功率因素要小一半左右。所以,在配置电控柜时要特别注意。
有得必有失嘛。鱼与熊掌不可兼得。
回复
yklts
2007年08月09日 08:26:54
97楼
网络太慢了,受不了。
关于立式屏蔽泵的剖面,在考察时拍了一些。想要了解的话,这是链接:
http://co.163.com/forum/content/1479_603118_1.htm
回复
yklts
2007年08月09日 20:33:59
98楼
逆流塔:
回复
yklts
2007年08月09日 20:36:09
99楼
94-96楼的是横流塔.
99楼上传的是逆流塔.
这张是逆流塔的底部实拍
回复
yklts
2007年08月09日 20:36:56
100楼
顶部:
回复
yklts
2007年08月09日 20:41:20
101楼
关于横流及逆流的区别,本人先前也以发过帖问过.这是链接:
http://co.163.com/forum/content/1639_692207_1.htm

大家给了很多很好的意见.现本人通过实物对比,发现这些意见都十分地忠恳.
回复

相关推荐