正在施工的中央空调照片及阀门
yklts
yklts Lv.8
2007年07月23日 10:28:49
来自于工地图片
只看楼主

工程在浙江。主机采用风冷热泵。先来一张正在安装中的大概图。

工程在浙江。主机采用风冷热泵。先来一张正在安装中的大概图。

1185157725302.JPG

免费打赏
yklts
2007年07月23日 10:47:53
2楼
最近端的是电子除垢仪。水泵采用立式屏蔽泵。
回复
yklts
2007年07月23日 10:52:26
3楼
蜗轮对夹蝶阀及缓闭静音式止回阀。
回复
yklts
2007年07月23日 10:56:52
4楼
膨胀水箱及螺杆主机。
回复
yklts
2007年07月23日 11:02:33
5楼
主机全部采用吊装方式。在构架上安装所有管路及设备,以充分利用建筑面积作车位。
回复
yklts
2007年07月23日 11:10:31
6楼
先来介绍一下主机的吊装方式。
为了避免振动及噪音。采用双层减振方式。第一层就是弹簧减振,第二层是橡胶垫减振,而且在二层减振之间用钢板连接,以保证稳固性。这是个大样图。
回复
yklts
2007年07月23日 11:19:37
7楼
电动压差旁通阀:
但本人认为这是不是缺少了取压装置?从图上看,这应该就是一个类似于电动比例积分调节阀的东西啊。它应该还有一个取压的配套管路或是装置的。仅有执行机构,而它的提取信号装置呢?
可施工人员说没有其它了,就这一个阀体!晕!!!
回复
yklts
2007年07月23日 11:31:53
8楼
这个是张内部结构图。
大家看看啊。我说的有没有道理?
要么就是有另外一种可能:所有的控制需求(包括基础数据的采集)全部由智能化系统提供。
可本人以为,智能化系统提供要求也是要依据其体的厂家来设置的啊!因每个厂家的产品都不一定全相同,有其自已具体的要求,系统集成商不可能在方案之初就知道阀门的具体工作原理及安装方式、位置等信息的。信号的采集一般情况下应该是阀门厂家所必备的功能,BA的控制解决的应该是如何使之运行更合理,更节能的问题,出发点完全不一样啊!
是不是这样,大家说一说啊!
回复
a13152600172
2007年07月23日 13:16:25
9楼
就是这样了,但是他是用压力来控制电机的
回复
yklts
2007年07月23日 14:08:28
10楼
接下来发张自力式动态流量平衡阀的照片:
先来张外观图
回复
yklts
2007年07月23日 14:10:58
11楼
如下:
回复