图集03G101-1第36页柱机械连接与焊接连接上面写着35d的距离是相邻两根钢筋之间的距离,这个好理解,而在绑扎搭接构造图中,搭接长度为Lle,与上面接头的间距为0.3Lle,没有像焊接和机械连接那样指明是相邻纵筋,那么这个0.3Lle指的是本层同一根筋上的两个接头之间的间距呢还是相邻两根钢筋搭接接头之间的距离呢?我的疑惑如图1和2,搞不好清楚图集上表达的是哪种意思。
图集03G101-1第36页柱机械连接与焊接连接上面写着35d的距离是相邻两根钢筋之间的距离,这个好理解,而在绑扎搭接构造图中,搭接长度为Lle,与上面接头的间距为0.3Lle,没有像焊接和机械连接那样指明是相邻纵筋,那么这个0.3Lle指的是本层同一根筋上的两个接头之间的间距呢还是相邻两根钢筋搭接接头之间的距离呢?我的疑惑如图1和2,搞不好清楚图集上表达的是哪种意思。
2楼
希望版主能帮我置下顶,让问题能解决
回复
3楼
是不是帮条焊 和搭接焊
回复
4楼
现在图集改成11G101了
图集中的表示是图二的示意
具体的见12G901-1页2-6
[
本帖最后由 czhmcl 于 2012-11-21 10:32 编辑 ]
回复
5楼
这几天我也在看03G101-1图集 头都看大了
回复
6楼
我图上画的是钢筋,可不是焊条啊,显示的是钢筋的搭接
回复
7楼
没文化,真可怕。拿教科书看看吧。
回复
8楼
根据钢筋搭接规范 同一断面接头不能超过一半 所以是为了错开接头的啊
回复
9楼
柱的钢筋原则上不允许在一层中出现两个接头;除非是高柱。
应理解为第二种图
回复
10楼
03G101系列作废啦
回复
11楼
同学,你真的应该好好回去再读读书了,图集上明明表示的是你画的第2张图的意思,你怎么还会糊涂呢?第一张图这样的搭接想法都有太可怕了!你将0.3Lle理解为那35d的意思就对了,不过就是同一侧的钢筋分两批截断,形成两个钢筋搭接区,搭接区距离不小于0.3Lle!