第一部分 电力政策法规(28题)

1、制定《电力法》的目的是什么?

答:制定《电力法》的目的是保障和促进电力事业的发展,维护电力投资者、经营者和使用者的合法权益,保障电力安全运行。

2、电力企业一般指哪些企业?应该接受哪个部门的监督管理?

答:电力企业一般指电力建设企业、电力生产企业和电网经营企业。电力企业依法实行自主经营、自负盈亏,接受电力主管部门的监督。

3、电力生产与电网运行应当遵循什么原则?

答:电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定,保证供电可*性。

4、电力企业职工违反规章制度、违章调度或者不服从调度指令,造成重大事故的,将承担什么刑事责任?

答:电力企业职工违反规章制度、违章调度或者不服从调度指令,造成重大事故的,比照刑法第一百一十四条的规定追究刑事责任。

5、《电网调度管理条例》中调度系统包括哪些机构和单位?调度业务联系基本规定是什么?调度机构分几级?

答:调度系统包括:各级调度机构和电网内的发电厂、变电站的运行值班单位。

调度业务联系基本规定是:下级调度机构必须服从上级调度机构的调度。调度机构调度管辖范围内的发电厂、变电站的运行值班单位,必须服从该级调度机构的调度。

调度机构分为五级:国家调度机构,跨省、自治区、直辖市调度机构,省、自治区、直辖市级调度机构,省辖市(地)级调度机构,县级调度机构。

6、违反《电网调度管理条例》规定的哪些行为,对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分?

答:(1)未经上级调度机构许可,不按照上级调度机构下达的发电、供电调度计划执行的;

(2)不执行有关调度机构批准的检修计划的;

(3)不执行调度指令和调度机构下达的保证电网安全的措施的;

(4)不如实反映电网运行情况的;

(5)不如实反映执行调度指令情况的;

(6)调度系统的值班人员玩忽职守、徇私舞弊,尚不构成犯罪的。

7、因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的,供电企业应当依法承担什么责任?

答:因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的,供电企业应当依法承担赔偿责任。

8、什么是“运用中的电气设备”?

答:所谓运用中的电气设备,指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。

9、高压电气设备不停电时的安全距离是多少?

答:设备不停电时的安全距离表:

电压等级(kV) 安全距离(m)

10及以下(13.8)  0.7

20~35      1.0

44       1.2

66~110    1.5

154       2.0

220      3.0

330      4.0

500      5.0


10、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离是多少?

答:工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离表

电压等级(kV) 安全距离(m)

10及以下(13.8) 0.35

20 ~ 35     0.6

44         0.9

66--110      1.5

154        2.0

220        3.0

330        4.0

500        5.0

免费打赏
colourcat_3392
2007年07月22日 20:54:16
22楼
24、微机故障录波器在电力系统中的主要作用是什么?

答:其主要作用有:

(1)通过对故障录波图的分析,找出事故原因,分析继电保护装置的动作行为,对故障性质及概率进行科学的统计分析,统计分析系统振荡时有关参数。

(2)为查找故障点提供依据,并通过对已查证落实故障点的录波,可核对系统参数的准确性,改进计算工作或修正系统计算使用参数。

(3)积累运行经验,提高运行水平,为继电保护装置动作统计评价提供依据。

25、微机故障录波器通常录哪些电气量?

答:对于220千伏及以上电压系统,微机故障录波器一般要录取电压量UA、UB、UC、3U0,电流量IA、IB、IC、3I0;高频保护高频信号量,保护动作情况及断路器位置等开关量信号。

26、试述变压器瓦斯保护的基本工作原理?

答:瓦斯保护是变压器的主要保护,能有效地反应变压器内部故障。

当变压器内部故障严重时,产生强烈的瓦斯气体,使变压器内部压力突增,产生很大的油流向油枕方向冲击,因油流冲击档板,档板克服弹簧的阻力,带动磁铁向干簧触点方向移劝,使干簧触点接通,作用于跳闸。

27、什么是变压器零序方向保护?有何作用?

答:变压器零序方向过流保护是在大电流接地系统中,防御变压器相邻元件(母线)接地时的零序电流保护,其方向是指向本侧母线。

它的作用是作为母线接地故障的后备,保护设有两级时限,以较短的时限跳闸母线或分段断路器,以较长时限跳开变压器本侧断路器。

28、什么是母联电流相位比较式母线差动保护?

答: 母线电流相位比较式母线差动保护主要是在母联断路器上使用比较两电流相量的方向元件,引入的一个电流量是母线上各连接元件电流的相量和即差电流,引入的另一个电流量是流过母联断路器的电流。在正常运行和区外短路时差电流很小,方向元件不动作;当母线故障不仅差电流很大且母联断路器的故障电流由非故障母线流向故障母线,具有方向性,因此方向元件动作且具有选择故障母线的能力。

29、为什么设置母线充电保护?

答:母线差动保护应保证在一组母线或某一段母线合闸充电时,快速而有选择地断开有故障的母线。为了更可*地切除被充电母线上的故障,在母联断路器或母线分段断路器上设置相电流或零序电流保护,作为母线充电保护。

母线充电保护接线简单,在定值上可保证高的灵敏度。在有条件的地方,该保护可以作为专用母线单独带新建线路充电的临时保护。

母线充电保护只在母线充电时投入,当充电良好后,应及时停用。

30、何谓断路器失灵保护?

答:当系统发生故障,故障元件的保护动作而其断路器操作失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护作用于本变电站相邻断路器跳闸,有条件的还可以利用通道,使远端有关断路器同时跳闸的接线称为断路器失灵保护。断路器失灵保护是近后备中防治断路器拒动的一项有效措施。

回复
colourcat_3392
2007年07月22日 20:54:33
23楼
31、断路器失灵保护时间定值整定原则?

答:断路器失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,必须保证让故障线路或设备的保护装置先可*动作跳闸,应为断路器跳闸时间和保护返回时间之和再加裕度时间,以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。

32、3/2断路器的短引线保护起什么作用?

答:主接线采用3/2断器接线方式的一串断路器,当一串断路器中一条线路停用,则该线路侧的隔离开关将断开,此时保护用电压互感器也停用,线路主保护停用,因此该范围短引线故障,将没有快速保护切除故障。为此需设置短引线保护,即短引线纵联差动保护。在上述故障情况下,该保护可速动作切除故障?p>

当线路运行,线路侧隔离开关投入时,该短引线保护在线路侧故障时,将无选择地动作,因此必须将该短引线保护停用。一般可由线路侧隔离开关的辅助触点控制,在合闸时使短引线保护停用。

33、什么叫自动低频减负荷装置?其作用是什么?

答:为了提高供电质量,保证重要用户供电的可*性,当系统中出现有功功率缺额引起频率下降时,根据频率下降的程度,自动断开一部分不重要的用户,阻止频率下降,以使频率迅速恢复到正常值,这种装置叫自动低频减负荷装置。它不仅可以保证重要用户的供电而且可以避免频率下降引起的系统瓦解事故。

34、试述低频、低压解列装置的作用?

答:当大电源切除后发供电功率严重不平衡,将造成频率或电压降低,如用低频减负荷不能满足安全运行要求时,须在某些地点装设低频、或低压解列装置,使解列后的局部电网保持安全稳定运行,以确保对重要用户的可*供电。

35、何谓振荡解列装置?

答:当电力系统受到较大干扰而发生非同步振荡时,为防止整个系统的稳定被破坏,经过一段时间或超过规定的振荡周期数后,在预定地点将系统进行解列,该执行振荡解列的自动装置称为振荡解列装置。

回复
colourcat_3392
2007年07月22日 20:54:50
24楼


第六部分 变压器运行(23题)

1、电力变压器的种类有哪些?主要部件有哪些?

答:随着电力系统的发展,对电力变压器需求越来越高,种类繁多。按相数分,有单相和三相的;按绕组和铁芯的位置分有内铁芯式和外铁芯式;按冷却方式分,有干式自冷、风冷,强迫油循环风冷和水冷等;按中性点绝缘水平分,有全绝缘和半绝缘;按绕组材料分,有A、E、B、F、H等五级绝缘。不同种类的变压器,对运行有不同的要求;按调压方式可分为有载调压和无载调压。

一般电力变压器的主要部件有:铁芯、绕组、套管、油箱、油枕、散热器及其附属设备。

2、变压器绕组的接线组别常见有哪几种?

答:电力系统中,变压器常见的连接组别有Y0/Δ-11,Y/Δ-11,Y/ Y0-12,三卷变压器的连接方式有Y0/ Y/Δ-12-11,Y0/ Y0/ Y0-12-12。也有特殊的连接方式:如Y0/Z曲线连接,和两台单相变压器作为三相降压运行的V/V连接方式。

3、何谓励磁涌流?

答:变压器励磁涌流是:变压器全电压充电时在其绕组中产生的暂态电流。

4、新变压器或大修后的变压器为什么正式投运前要做冲击试验?一般冲击几次?

答:新变压器或大修后的变压器在正式投运前要做冲击试验的原因如下:

(1)检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的冲击。

当拉开空载变压器时,是切断很小的激磁电流,可能在激磁电流到达零点之前发生强制熄灭,由于断路器的截流现象,使具有电感性质的变压器产生操作过电压,其值除与开关性能、变压器结构等有关外,变压器中性点的接地方式也影响切空载变压器过电压。一般不接地变压器或经消弧线圈接地的变压器,过电压幅值可达4-4.5倍相电压,而中性点直接接地的变压器,操作过电压幅值一般不超过3倍相电压。这也是要求做冲击试验的变压器中性点直接接地的原因所在。

(2) 投入空载变压器时会产生励磁涌流,其数值可达额定电流的6-8倍。由于励磁涌流会产生很大的电力,所以做冲击试验又是考核在大的励磁涌流作用下变压器的机械强度以及继电保护是否会误动作。

冲击试验的次数:新变压器投入需冲击五次。大修后的变压器需冲击三次。

5、变压器并联运行的条件是什么?

答:变压器并联运行必须满足以下三个条件:

(1)所有并联运行的变压器变比相等;

(2)所有并联运行的变压器短路电压相等;

(3)所有并联运行的变压器绕组接线组别相同;

回复
colourcat_3392
2007年07月22日 20:55:06
25楼
6、变压器并联运行变比不等有何后果?

答:变压器并列运行,变压比不同时,变压器二次侧电压不等,在绕组的闭合回路中产生均衡电流,二次绕组中均衡电流的方向取决于二次输出电压的高低,从二次输出电压高的变压器流向输出电压低的变压器。该电流除增加变压器的损耗外,当变压器带负荷时,均衡电流叠加在负荷电流上。均衡电流与负荷电流方向一致的变压器负荷增大;均衡电流与负荷电流方向相反的变压器负荷减轻。

7、变压器并联运行短路电压不等有何后果?

答:按变压器并列运行的三个条件并列运行的变压器容量能得到充分利用,当各台并列运行的变压器短路电压相等时,各台变压器复功率的分配是按变压器的容量的比例分配的,各台变压器容量的总和就是它们能承受的系统总变压器容量的利用率100%;若各台变压器的短路电压不等,各台变压器的复功率分配是按变压器短路电压成反比例分配的,短路电压小的变压器易过负荷,变压器容量不能得到合理的利用。

8、变压器并联运行连接组别不同有何后果?

答:将不同连接组别的变压器并联运行,二次侧回路将因变压器各副边电压不同而产生电压差ΔU2,因在变压器连接中相位差总量是30°的倍数,所以ΔU2的值是很大的。如并联变压器二次侧相角差为30°时,ΔU2值就有额定电压的51.76%,若变压器的短路电压Uk=5.5%,则均衡电流可达4.7倍的额定电流,可能使变压器烧毁。较大的相位差产生较大的均衡电流,这是不允许的。故不同组别的变压器是不能并列运行的。

9、自耦变压器与普通变压器有什么不同?

答:自耦变压器与普通变压器不同之处是:

(1)其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,而且有电的联系,而普通变压器仅是磁的联系。

(2)电源通过变压器的容量是由两个部分组成:即一次绕组与公用绕组之间电磁感应功率,和一次绕组直接传导的传导功率。

(3)由于自耦变绕组是由一次绕组和公用绕组两部分组成,一次绕组的匝数较普通变压器一次绕组匝数和高度及公用绕组电流及产生的漏抗都相应减少,自耦变的短路电抗X自是普通变压器的短路电抗X普的(1-1/K)倍,K为变压比。

(4)若自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组占用公用绕组容量。影响自耦变运行方式和交换容量。

(5)由于自耦变压器中性点必须接地,使继电保护的整定和配置复杂化。

(6)自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。

10、自耦变压器运行中注意些什么问题?

答:自耦变压器运行中应注意的问题:

(1)由于自耦变压器的一、二次侧有直接电的联系,为防止由于高压侧单相接地故障而引起低压侧的电压升高,用在电网中的自耦变压器的中性点必须可*的直接接地。

(2)由于一、二次侧有直接电的联系,高压侧受到过电压时,会引起低压侧的严重过电压。为避免这种危险,须在一、二次侧都加装避雷器。

(3)由于自耦变压器短路阻抗较小,其短路电流较普通变压器大,因此在必要时需采取限制短路电流的措施。

(4)运行中注意监视公用绕组的电流,使之不过负荷,必要时可调整第三绕组的运行方式,以增加自耦变压器的交换容量。

11、变压器调压有哪几种?

答:变压器调压方式有有载调压和无载调压两种:

有载调压是指变压器在运行中可以调节其分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。有载调压变压器中又有线端调压和中性点调压二种方式,即变压器分接头在高压绕组线端侧或在高压绕组中性点侧之区别。分接头在中性点侧可降低变压器抽头的绝缘水平,有明显的优越性,但要求变压器运行时其中性点必须直接接地。

无载调压是指变压器在停电、检修情况下进行调节变压器分接头位置,从而改变变压器变比,以实现调压目的。

回复
colourcat_3392
2007年07月22日 20:55:30
26楼
12、变压器分接头为何多在高压侧?

答:变压器分接头一般都从高压侧抽头,其主要是考虑:

(1)变压器高压绕组一般在外侧,抽头引出连接方便;

(2)高压侧电流小些,引出线和分头开关的载流部分导体截面小些,接触不良的影响好解决。

原理上,抽头在哪一侧都可以,要进行经济技术比较,如500kV大型降压变压器抽头是从220kV侧抽出的,而500kV侧是固定的。

13、什么是变压器的过励磁?

答:当变压器在电压升高或频率下降时都将造成工作磁通密度增加,变压器的铁芯饱和称为变压器过励磁。

14、变压器的过励磁可能产生什么后果?如何避免?

答:当变压器电压超过额定电压的10%,将使变压器铁芯饱和,铁损增大。漏磁使箱壳等金属构件涡流损耗增加,造成变压器过热,绝缘老化,影响变压器寿命甚至烧毁变压器。

避免方法:

(1)防止电压过高运行。一般电压越高,过励情况越严重,允许运行时间越短。

(2)加装过励磁保护:根据变压器特性曲线和不同的允许过励磁倍数发出告警信号或切除变压器。

15、变压器本体构造有哪些安全保护设施?其主要作用是什么?

答:变压器本体构造中保护设施有:

(1)油枕:

其容量约为变压器油量的8-10%。作用是:容纳因温度的变化而使变压器油体积的变化,限制变压器油与空气的接触,减少油受潮和氧化程度。油枕上安装吸湿器,防止空气进入变压器。

(2)吸湿器和净油器:

吸湿器又称呼吸器,内部充有吸附剂,为硅胶式活性氧化铝,其中常放入一部分变色硅胶,当由兰变红时,表明吸附剂已受潮,必须干燥或更换。

净油器又称过滤器,净油缸内充满吸附剂,为硅胶式活性氧化铝等,当油经过净油器与吸附剂接触,其中的水份、酸和氧化物被吸收,使油清洁,延长油的使用年限。

(3)防爆管(安全气道):

防爆管安装在变压器箱盖上,作为变压器内部发生故障时,防止油箱内产生高压力的释放保护。

现代大型变压器已采用压力释放阀代替安全气道。当变压器内部发生故障压力升高,压力释放阀动作并接通触头报警或跳闸。

此外,变压器还具有瓦斯保护,温度计、油表等安全保护装置。

16、电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?

答:电压互感器主要用于测量电压,电流互感器用于测量电流。

(1)电流互感器二次侧可以短路,但不能开路;电压互感器二次侧可以开路,但不能短路。

(2)相对于二次侧的负载来说,电压互感器的一次内阻抗较小,以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次内阻很大,以至认为是一个内阻无穷大的电流源。

(3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,系统故障时电压下降;磁通密度下降,电流互感器正常工作时磁通密度很低,而系统发生短路时一次侧电流增大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值,会造成二次输出电流的误差增加。因此,尽量选用不易饱和的电流互感器。

17、什么叫变压器的等值老化原则?

答:经验证明,变压器绕组最热点的温度维持在98°C时,变压器能获得正常使用年限。

等值老化原则:变压器在一部分时间内,根据运行要求容许绕组温度大于98°C,而在另一部分时间内使绕组温度小于98°C,只要使变压器在温度较高的时间内所多损耗的寿命(或使用年限)与变压器在温度较低时间内所少损耗的寿命相互补偿,这样变压器的使用年限可以和恒温98°C运行时等值,此即所谓等值老化原则。

18、变压器的正常过负荷和事故过负荷有何规定?

答:变压器的正常过负荷能力以不牺牲变压器正常寿命为原则,即在整个时间间隔内变压器绝缘老化率小于或等于1。同时还规定过负荷期间绕组最热点的温度不得超过140°C,上层油温不得超过95°C,变压器最大过负荷不得超过额定负荷的50%。

当系统发生事故时,保证不间断供电是首要任务,变压器绝缘老化加速是次要的,所以事故过负荷和正常过负荷不同,它是以牺牲变压器寿命为代价的。但事故过负荷时绕组最热点的温度不得超过140°C,负荷电流不得超过额定值得两倍。

回复
colourcat_3392
2007年07月22日 20:55:56
27楼
19、110kV及以上的长距离输电线停、送电操作,送电端必须有变压器中性点接地?

~

K(1)

220/110

T







答:如图,如T的110KV侧中性点不接地,则形成小接地电流系统。K(1) 时,T的其它两相绕组出线端对地(T的外壳)电压升为线电压,中性点电压升为相电压,危及变压器及线路绝缘。(为什么强调送电端?)

20、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?

答:半级绝缘(又称分级绝缘)就是变压器的绕组*近中性点部分的主绝缘,其绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绝缘水平一样的叫全绝缘。

21、自耦变压器为什么其中性点一定要接地?

答:自耦变的一、二次线圈间有着电的联系,若中性点不接地,高压侧发生接地故障时,中性点的位移电压可达高压侧的相电压,这种电压会直接传到低压端,造成低压侧的严重过电压,而损坏低压侧的电气设备,为防止这种过电压的传递,而将中性点直接接地。

22、运行中变压器,哪些情况要将重瓦斯改接信号?

答:(1)运行中进行滤油、加油及换硅胶时;

(2)需要打开放气或放油塞子、阀门、检查吸湿器、净油器、油流继电器、潜油泵或进行其他工作时;

(3)瓦斯继电器及其回路进行检查时,保护回路有直流接地时,变压器严重漏油,可能造成误动的。

23、变压器冷却系统电源发生故障时允许运行时间是如何规定的?

答:强迫油循环风冷式和水冷式变压器,当冷却系统电源发生故障使冷却器全停(油泵及风扇或油泵及循环水全停)时,允许继续带负荷的时间应按制造厂的规定执行,一般允许带额定负荷运行时间如下:

容量为125MVA及以下时,为20min;

容量为125MVA及以上时,为10min;

如到允许时间油面温度尚未达到75。C,则允许继续运行至油面温度达到75。C为止,但最多不应超过1h。

特别指出,上述情况是为了事故处理,变压器非带负荷不可。对于强迫油循环风冷和水冷的变压器,一般不允许不开动冷却装置就带负荷运行,即使是空载也不允许不开动冷却装置就带负荷运。

回复
colourcat_3392
2007年07月22日 20:56:17
28楼
第七部分 配电网运行(17题)



1、 配网是指什么电压等级的网络?

答:配网是指10kV及以下电压等级的供电网络。

2、运行中的配电变压器在哪些情形下应予以更换?

答:(1)发现有危及安全运行缺陷或异常,现场不能处理者;

(2)负荷率长期偏离,且绝缘水平明显下降者;

(3)运行年限达到设计寿命,且长期重载运行者。

3、怎样根据电压的变化来判断是10kV线路接地,还是压变设备异常?

答:10kV线路单相接地,接地相电压为零,两健全相电压升高为线电压。压变设备发生异常,通常高压或低压一相熔丝熔断,熔断相所接的表计指示要降低,未熔断相电压指示不会升高。

4、10kV线路发生单相接地的处理原则?

答:要根据供电线路的长短、运行质量、负荷的重要性来决定拉路顺序。一般先拉供电半径较长、非重要负荷的线路、再拉运行质量较好的城区线路。有特别要求的重要用户,要与之联系后方可拉路。有自动装置的要视其动作原理和作用考虑是否先将其停用再拉路。确定了接地线路后,对城区和重要负荷的线路可以带接地故障运行两小时,进行带电查线。

5、当10kV母线发生单相接地,在所有线路轮流拉路一遍后仍然没有找到故障线路,是什么原因?

答:(1)两条线路同时发生单相接地。

(2)10kV母线或母线上设备发生单相接地。

6、小接地系统中发生单相接地故障时出现的异常现象为什么不会波及到经变压器与故障相连接的其它电压等级的网络中去?

答:因为该网络发生单相接地故障时,故障相只有另序电流,而另序电流是不能通过以Y/Δ接线的变压器的,所以出现的异常现象不会波及到经变压器与故障相连接的其它电压等级的网络中去。

7、并联电容器在电网中的作用是什么?

答:(1)补偿无功功率,提高负荷的功率因素。

(2)减少线路输送的无功功率,降低功率损耗和电能损耗。

(3)提高用电设备的出力。

(4)改善电压质量。

8、简述小电流接地系统中谐振的危害,操作中应如何预防?

答:小电流接地系统发生谐振能使35kV、10kV系统中的避雷器爆炸,压变高压熔丝熔断甚至烧坏。

预防的措施有:对35kV中性点经消弧线圈接地系统,应改尽量避免消弧线圈的停运;在送母线时带一条线路送电;对高压侧有中性点接地的主变送电时,主变中性点应临时接地;三相开关分合闸时尽量做到同期。

9、线路停电操作时规定拉开开关后先拉线路侧闸刀,后拉母线侧闸刀。送电时反之,为什么?

答:这主要是防止开关实际未拉开的情况下,如先拉母线侧闸刀(或先合线路侧闸刀),则由于带负荷拉(合)闸刀而造成母线短路跳闸,引起母线失电,而如果先拉开线路侧闸刀(或先合母线侧闸刀,虽然也是带负荷拉(合)闸刀,但由于本开关流过短路电流,会引起保护动作跳闸,切除故障点,从而避免了母线失电。

10、电容器开关跳闸如何处理?查不出故障怎么办?

答:电容器开关跳闸不准强行试送,值班员必须检查保护动作情况,根据保护动作情况进行分析判断 ,顺序检查电容器开关,电流互感器,电力电缆,检查电容器有无爆炸,严重发热,鼓肚或喷油,接头是否过热和熔化,套管有无放电痕迹。若无以上情况,电容器开关跳闸系外部故障造成母线电压波动所至,经检查后可以试送。否则应进一步对保护作全面通电试验,以及对电流互感器做特性试验,如果仍检查不出原因,就需拆开电容器,逐台进行试验,未查明原因之前不得试送。

回复
colourcat_3392
2007年07月22日 20:56:36
29楼
11、如何判断小电流接地系统的各种故障?

答:小电流接地系统常发生一些故障,使接地装置发出信号,如何区别真假接地,可通过下表进行判断,以便及时处理。

故障类型
各相对地电压特点
故障相判别

单相完全接地
一相电压为零,两相升高为线电压。
电压接地的相为接地相

单相不完全接地
一相电压降低但不到零,两相升高但不相等,其中一相可略超过线电压。
电压降低相为接地相。

单相断线
一相电压升高,不超过去时1.5U相,两相电压降低且相等, 不低于0.866U相
电压升高相为断线相。

两相断线
一相电压降低,但不到零,两相电压升高且相等,不超过线电压


基频谐振
一相电压降低,两相电压升高超过线电压



12、为什么有的配电线路只装过流保护而不装设速断保护?

答:这是因为这些配电线路较短,不论短路故障发生在线路首端还是末端,短路电流的差别都小,随着运行方式的改变,保护安装处的系统短路阻抗变化很大,使得速断保护的保护范围很小,甚至没有保护范围。用过流保护作为这些配电线路的主保护以满足系统稳定的要求。

13、10kV电压互感器在运行中,一次侧熔丝熔断可能是什么原因?如何处理?

答:(1)二次回路故障;

(2)10kV系统接地;

(3)系统发生铁磁振荡。

当发现电压互感器一次侧熔丝熔断后,首先将电压互感器的隔离开关拉开,并取下二次侧熔断器,检查熔丝是否熔断。在排除电压互感器本身故障后,可重新更换合格熔丝,并将电压互感器投入运行。

14、电容器组投入或退出运行有哪些规定?

答:正常情况下,电容器组投入或退出运行应根据系统无功潮流和负荷功率因素以及电压情况来决定。

当电容器母线电压超过电容器额定电压的1.1倍,或者电流超过额定电流的1.3倍以及电容器室的环境温度超过+40℃时,均应将其退出运行.

当电容器发生下列情况之一时, 应立即退出运行:

(1)电容器爆炸;

(2)电容器喷油或起火;

(3)瓷套管发生严重放电闪络;

(4)接点严重过热或熔化;

(5)电容器内部或放电设备有严重异常响声;

(6)电容器外壳有异形膨胀。

15、什么叫高压开关柜的“五防”?

答:“五防”是指防止电气误操作的闭锁装置,即防止误跳、误合断路器;防止带负荷拉合、合隔离开关;防止带电挂接地线;防止带地线合隔离开关;防止人员误入带电间隔。

回复
colourcat_3392
2007年07月22日 20:56:55
30楼
16、无人值班变电站的基本模式和功能是什么?

答:一种是新建的无人值班变电站,这种变电站一开始就按照无人值班的基本条件及模式进行设计;另一种是在原有常规变电站的基础上进行完善化改造,使其达到无人值班变电站的条件。从电力系统远动的模式分为两种,即常规远动模式和综合自动化模式。常规远动模式在技术上相对简单,易于掌握,且投资较省,推广应用比较容易。综合自动化模式是在常规远动模式的基础上发展起来的,其功能更加完善、技术性能更加优良,是今后无人值班变电站的发展方向。

(1)常规远动系统:在变电站一次和二次的有关设备上加装电量和非电量(如温度和压力)变送器或传感器,在变电站内装设远动终端装置RTU和远动通道有关的设备即可。

(2)综合自动化系统:把变电站的继电保护和自动装置的各项功能都纳入常规远动系统来完成,变电站的中心处理机系统功能更加完善,那么,便可以实现电网的综合自动化,也称调度综合自动化。

17、无人值班变电站要求实现的“四遥”功能是什么?

答:(1)遥测(YC):采集并发送模拟量、脉冲量、数字量信息。

(2)遥信(YX):采集并发送状态信息,遥信变位优先传送。

(3)遥控(YK):接受并执行主站端(调度端或集控站)发来的遥控命令。

(4)遥调(YT):接受并执行主站端发来的调整主变压器有载分接头的命令。

回复
colourcat_3392
2007年07月22日 20:57:13
31楼
第九部分 调度通信及自动化(20题)

1、电力系统通信网的主要功能是什么?

答:电力系统通信网为电网生产运行、管理、基本建设等方面服务。其主要功能应满足调度电话、行政电话、电网自动化、继电保护、安全自动装置、计算机联网、传真、图像传输等各种业务的需要。

2、简述电力系统采用的几种主要通信方式?

答:电力系统几种主要的通信方式如下:

(1)明线通信;(2)电缆通信;(3)电力载波通信;(4)光纤通信;(5)微波通信;(6)卫星通信;

3、在电力系统的通信系统中,目前有哪些主要通信业务?

答:有调度电话、行政电话、电话会议通道、电话传真、远动通道、继电保护通道、交换机组网通道、保护故障录波通道、电量采集通道、电能采集通道、计算机互联信息通道、图像或系统监控通道等。

4、远动装置要完成的基本功能是什么?

答:远动装置要完成的基本功能是:遥测、遥信、遥控、遥调。

5、遥测的含义是什么?

答:遥测就是远方测量,它是将被监视厂站的主要参数变量远距离传送给调度,如厂站端的功率、电压、电流等。

6、遥信的含义是什么?

答:遥信就是远方状态信号,它是将被监视厂站的设备状态信号远距离传给调度,如开关位置信号、保护信号等。

7、遥控的含义是什么?

答:遥控就是远方操作,是从调度或监控中心发出命令以实现远方操作和切换。

8、调度自动化向调度员提供反映系统现状的信息有哪些?

答:(1)为电网运行情况的安全监控提供精确而可*的信息,包括有关的负荷与发电情况,输电线路的负荷情况,电压、有功及无功潮流,稳定极限,系统频率等。

(2)当电网运行条件出现重要偏差时,及时自动告警,并指明或同时起动纠偏措施。

(3)当电网解列时,给出显示,并指出解列处所。