第一部分 电力政策法规(28题)
1、制定《电力法》的目的是什么?
答:制定《电力法》的目的是保障和促进电力事业的发展,维护电力投资者、经营者和使用者的合法权益,保障电力安全运行。
2、电力企业一般指哪些企业?应该接受哪个部门的监督管理?
答:电力企业一般指电力建设企业、电力生产企业和电网经营企业。电力企业依法实行自主经营、自负盈亏,接受电力主管部门的监督。
3、电力生产与电网运行应当遵循什么原则?
答:电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定,保证供电可*性。
4、电力企业职工违反规章制度、违章调度或者不服从调度指令,造成重大事故的,将承担什么刑事责任?
答:电力企业职工违反规章制度、违章调度或者不服从调度指令,造成重大事故的,比照刑法第一百一十四条的规定追究刑事责任。
5、《电网调度管理条例》中调度系统包括哪些机构和单位?调度业务联系基本规定是什么?调度机构分几级?
答:调度系统包括:各级调度机构和电网内的发电厂、变电站的运行值班单位。
调度业务联系基本规定是:下级调度机构必须服从上级调度机构的调度。调度机构调度管辖范围内的发电厂、变电站的运行值班单位,必须服从该级调度机构的调度。
调度机构分为五级:国家调度机构,跨省、自治区、直辖市调度机构,省、自治区、直辖市级调度机构,省辖市(地)级调度机构,县级调度机构。
6、违反《电网调度管理条例》规定的哪些行为,对主管人员和直接责任人员由其所在单位或者上级机关给予行政处分?
答:(1)未经上级调度机构许可,不按照上级调度机构下达的发电、供电调度计划执行的;
(2)不执行有关调度机构批准的检修计划的;
(3)不执行调度指令和调度机构下达的保证电网安全的措施的;
(4)不如实反映电网运行情况的;
(5)不如实反映执行调度指令情况的;
(6)调度系统的值班人员玩忽职守、徇私舞弊,尚不构成犯罪的。
7、因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的,供电企业应当依法承担什么责任?
答:因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的,供电企业应当依法承担赔偿责任。
8、什么是“运用中的电气设备”?
答:所谓运用中的电气设备,指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
9、高压电气设备不停电时的安全距离是多少?
答:设备不停电时的安全距离表:
电压等级(kV) 安全距离(m)
10及以下(13.8) 0.7
20~35 1.0
44 1.2
66~110 1.5
154 2.0
220 3.0
330 4.0
500 5.0
10、工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离是多少?
答:工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离表
电压等级(kV) 安全距离(m)
10及以下(13.8) 0.35
20 ~ 35 0.6
44 0.9
66--110 1.5
154 2.0
220 3.0
330 4.0
500 5.0
2楼
11、高压设备接地时不得接近故障点的范围是多少?对进入此范围的人员有什么规定?
答:高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4 m以内,室外不得接近故障点8 m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时应戴绝缘手套。
12、保证安全的组织措施是什么?
答:在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:①工作票制度;②工作许可制度;③工作监护制度;④工作间断、转移和终结制度。
13、保证安全的技术措施是什么?
答:在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施:①停电;②验电;③装设接地线;④悬挂标示牌和装设遮栏。
14、将检修设备停电必须注意哪些问题?
答:将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点必须视为带电设备),禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作,必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。
15、在电气设备操作中发生什么情况则构成事故?
答:发生下列情况则构成事故:带负荷拉、合闸刀;带电挂接地线(合接地闸刀);带接地线(接地闸刀)合开关(闸刀)。
16、什么叫“三违”?
答:“三违”是指“违章指挥,违章操作,违反劳动纪律”的简称。
17、什么是“三不放过”?
答:发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。
18、电力系统稳定计算分析的任务是什么?
答:确定电力系统的静态稳定、暂态稳定和动态稳定水平,分析和研究提高安全稳定的措施,以及研究非同步运行后的再同步及事故后的恢复策略。
19、什么是逆调压方式?为保证用户受电端电压质量和降低线损,宜实行逆调压方式是指哪一级电压及以下电网?
答:逆调压方式是指在电压允许偏差范围内,供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压值高于电网低谷负荷时的电压值。
为保证用户受电端电压质量和降低线损,220kV及以下电网电压的调整,宜实行逆调压方式。
20、为什么要制定电力系统调度术语?
答:制订电力系统调度术语是为了使电网调度用语准确、科学、简练、标准,以利于电网的安全、可*运行。
21、说明调度术语中“同意”、“许可”、“直接”、“间接”、“调度管辖”、“委托调度”的含义?
答:同意:上级值班调度员对下级值班调度员或厂站值班人员提出的申请、要求等予以同意;
许可:设备由下级调度管辖,按其规定行使管辖权,在改变电气设备的状态和方式前,根据有关规定,由有关人员提出操作项目,值班调度员同意其操作;
直接:值班调度员直接向值班人员发布调度命令的调度方式;
间接:值班调度员通过下级调度机构值班调度员向其他值班人员转达调度命令的调度方式;
调度管辖:具有对该设备的运行状态改变、运行方式安排、继电保护及安全自动装置整定计算及状态变更、倒闸操作及事故处理的指挥权。
委托调度:设备由省调调度管辖,即发电设备的出力曲线和备用、运行状态,电气设备的运行方式、结线方式、继电保护及安全自动装置的状态和整定值变更均应得到省调同意,倒闸操作由被委托调度的值班调度员负责进行。
22、重大事件汇报的主要内容是什么?
答:(1)事件发生的时间、地点、背景情况(必要时应附图说明);
(2)事件经过、保护及安全自动装置动作情况;
(3)重要设备损坏情况、对重要用户的影响。
回复
3楼
26、出现哪些紧急情况之时,值班调度员有权调整供电计划,发布拉限电命令或调整运行方式?
答:(1)发供电设备发生重大事故或电网发生事故。
(2)电网频率或电压偏差超过规定值。
(3)输、变电设备负载超过规定值。
(4)输电线路功率超稳定极限值。
(5)其他危及电网安全运行的情况。
27、当发生事故时,值班调度员和全体运行人员应该做到哪些?
答:(1)迅速查明事故原因,限制事故发展,消除事故根源,并解除对人身、设备安全的威协。
(2)用一切可能的办法保证和恢复用户的正常供电。首先应恢复重要用户的保安电源。
(3)调整地区电网的运行方式使其恢复正常。
回复
4楼
第二部分 电力系统基础理论与基础知识(27题)
1、电网接线有哪几种方式?
答:电网主接线方式大致可分为有备用和无备用两大类。无备用接线方式包括单回的放射式、干线式、链式网络。有备用结线方式包括双回路的放射式、干线式、链式以及环式和两端供电网络。
2、什么叫电磁环网? 对电网运行有何弊端? 什么情况下还不得不保留?
答:电磁环网是指不同电压等级运行的线路,通过变压器电磁回路的联接而构成的环路。
电磁环网对电网运行主要有下列弊端:
(1)易造成系统热稳定破坏。
(2)易造成系统动稳定破坏。
(3)不利于经济运行。
(4)需要装设高压线路因故障停运后联锁切机、切负荷等安全自动装置。但实践说明,安全自动装置本身拒动、误动影响电网的安全运行。
一般情况中,往往在高一级电压线路投入运行初期,由于高一级电压网络尚未形成或网络尚不坚强,需要保证输电能力或为保重要负荷而又不得不电磁环网运行。
12、电压调整有哪些方法?
答:电压调整的方法:
电压调整,必须根据系统的具体要求,在不同的结点,采用不同的方法。
(1) 增减无功功率进行调压,如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压。
(2) 改变有功和无功的重新分布进行调压,如调压变压器、改变变压器分接头的调压。
(3) 改变网络参数进行调压,如串联电容器、停投并列运行变压器的调压。
13、什么叫不对称运行?
答:任何原因引起电力系统三相对称(正常运行状况)性的破坏,均称为不对称运行。如各相阻抗对称性的破坏,负荷对称性的破坏,电压对称性的破坏等情况下的工作状态。非全相运行是不对称运行的特殊情况。
14、电力系统谐波产生的原因?限制电网谐波的主要有哪些措施?
答:高次谐波产生的根本原因是由于电力系统中某些设备和负荷的非线性特性,即所加的电压与产生的电流不成线性(正比)关系而造成的波形畸变。
限制电网谐波的主要措施有:增加换流装置的脉动数;加装交流滤波器、有源电力滤波器;加强谐波管理。
15、何谓潜供电流?
答:当故障相(线路)自两侧切除后,非故障相(线路)与断开相(线路)之间存在的电容耦合和电感耦合,继续向故障相(线路)提供的电流称为潜供电流。
16、什么叫理论线损和管理线损?影响线损的因素有哪些?
答:理论线损是在输送和分配电能过程中无法避免的损失,是由当时电力网的负荷情况和供电设备的参数决定的,这部分损失可以通过理论计算得出。
管理线损是电力网实际运行中的其他损失和各种不明损失。例如由于用户电度表有误差,使电度表的读数偏小;对用户电度表的读数漏抄、错算,带电设备绝缘不良而漏电;以及无表用电和窃电等所损失的电量。
回复
5楼
17、影响线损的因素有哪些?
答:影响线损的因素:
(1)管理制度不健全;
(2)运行方式不尽合理;
(3)无功补偿配置不合理;
(4)网络结构不尽合理。
18、电力系统有哪些大扰动?
答:电力系统大扰动主要指:各种短路故障、各种突然断线故障、断路器无故障跳闸、非同期并网(包括发电机非同期并列);大型发电机失磁、大容量负荷突然启停等。
19、中性点接地方式有几种?什么叫大电流、小电流接地系统?
答:我国电力系统中性点接地方式主要有两种,即:
(1)中性点直接接地方式(包括中性点经小电阻接地方式)。
(2)中性点不接地方式(包括中性点经消弧线圈接地方式)。
中性点直接接地系统(包括中性点经小电阻接地系统),发生单相接地故障时,接地短路电流很大,这种系统称为大接地电流系统。
中性点不接地系统(包括中性点经消弧线圈接地系统),发生单相接地故障时,由于不构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,故称其为小接地电流系统。
20、什么情况下单相接地电流大于三相短路电流?
答:故障点零序综合阻抗Zk0小于正序综合阻抗Zk1时,单相接地故障电流大于三相短路电流。例如:在大量采用自耦变压器的系统中,由于接地中性点多,系统故障点零序综合阻抗Zk0往往小于正序综合阻抗Zk1,这时单相接地故障电流大于三相短路电流。
21、小电流接地系统中,为什么采用中性点消弧线圈接地?
答:中性点非直接接地系统发生单相接地故障时,接地点将通过接地线路对应电压等级电网的全部对地电容电流。如果此电容电流相当大,就会在接地点产生间歇性电弧,引起过电压,从而使非故障相对地电压极大增加。在电弧接地过电压的作用下,可能导致绝缘损坏,造成两点或多点的接地短路,使事故扩大。中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少,以致自动熄弧,保证继续供电。
22、消弧线圈有几种补偿方式?
答:通常消弧线圈补偿有三种不同方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。
(1)欠补偿。补偿后电感电流小于电容电流,或者说补偿的感抗大于线路容抗,电网以欠补偿的方式运行。
(2)全补偿。补偿后电感电流等于电容电流,或者说补偿的感抗等于线路容抗,电网以全补偿的方式运行(实际此方式电网处于谐振状态,不能正常运行)。
(3)过补偿。补偿后电感电流大于电容电流,或者说补偿的感抗小于线路容抗,电网以过补偿的方式运行。
回复
6楼
23、系统振荡事故与短路事故有什么不同?
答:电力系统振荡和短路的主要区别是:
(1)振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,而短路时电流、电压值是突变的。此外,振荡时电流、电压值的变化速度较慢,而短路时电流、电压值突然变化量很大。
(2)振荡时系统任何一点电流与电压之间的相位角都随功角的变化而改变;而短路时,电流与电压之间的角度是基本不变的。
(3)振荡时系统三相是对称的;而短路时系统可能三相不对称。
24、电力系统过电压分几类?其产生原因及特点是什么?
答:电力系统过电压分以下几种类型:
(1)大气过电压:由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。因此,220KV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。
(2)工频过电压:由长线路的电容效应及电网运行方式的突然改变引起,特点是持续时间长,过电压倍数不高,一般对设备绝缘危险性不大,但在超高压、远距离输电确定绝缘水平时起重要作用。
(3)操作过电压:由电网内开关操作引起,特点是具有随机性,但最不利情况下过电压倍数较高。因此,330KV及以上超高压系统的绝缘水平往往由防止操作过电压决定。
(4)谐振过电压:由系统电容及电感回路组成谐振回路时引起,特点是过电压倍数高、持续时间长。
25、何谓反击过电压?
答:在变电站中,如果雷击到避雷针上,雷电流通过构架线接地引下线流散到地中,由于构架电感和接地电阻的存在,在构架上会产生很高的对地电位,高电位对附近的电气设备或带电的导线会产生很大的电位差。如果两者间距离小,就会导致避雷针构架对其它设备或导线放电,引起反击闪络而造成事故。
26、何谓跨步电压?
答:通过接地网或接地体流到地中的电流,会在地表及地下深处形成一个空间分布的电流场,并在离接地体不同距离的位置产生一个电位差,这个电位差叫做跨步电压。跨步电压与入地电流强度成正比,与接地体的距离平方成反比。因此,在*近接地体的区域内,如果遇到强大的雷电流,跨步电压较高时,易造成对人、畜的伤害。
27、避雷线和避雷针的作用是什么?避雷器的作用是什么?
答:避雷线和避雷针的作用是防止直击雷。使在它们保护范围内的电气设备(架空输电线路及变电站设备)遭直击雷绕击的几率减小。
避雷器的作用是通过并联放电间隙或非线性电阻的作用,对入侵流动波进行削幅,降低被保护设备所受过电压值。避雷器既可用来防护大气过电压,也可用来防护操作过电压。
回复
7楼
第三部分 电力系统运行操作(30题)
1、电力系统的运行操作是指什么?
答:是指变更电力系统设备状态的行为。
2、“两票三制”是什么?
答:两票是:工作票、操作票;
三制是:交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。
3、 电力系统中的设备有几种状态?
答:电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用和检修四种状态。
4、 电力系统运行操作的原则?
答:(1)电力系统运行操作,应按规程规定的调度指挥关系,在值班调度员的指挥下进行。
(2)值班调度员操作前要充分考虑操作后系统结线的正确性,并应特别注意对重要用户供电的可*性的影响。
(3)值班调度员操作前要对系统的有功和无功功率加以平衡,保证操作后系统的稳定性,并应考虑备用容量的分布。
(4)值班调度员操作时注意系统变更后引起潮流、电压及频率的变化,并应将改变的运行结线及潮流变化及时通知有关现场。
(5)继电保护及自动装置应配合协调。
(6)由于检修、扩建有可能造成相序或相位紊乱者,送电前注意进行核相。环状网络中的变压器的操作,可能引起电磁环网中结线角度发生变化时,应及时通知有关单位。
(7)带电作业,要按检修申请制度提前向所属调度提出申请,批准后方允许作业。严禁约时强送。
(8)系统操作后,事故处理措施应重新考虑。应事先拟好事故预想,并与有关现场联系好。系统变更后的解列点必要时应重新考虑。
5、电力系统运行操作的制度有哪些?
答:电力系统值班调度人员在操作时应遵守下列制度:
操作命令票制度、重复命令制度、监护制度、录音记录制度。
6、调度操作指令有几种形式?
答:调度操作指令形式有:单项指令、逐项指令、综合指令。
7、什么样的操作可用单项指令?
答:单项操作指令是指值班调度员发布的只对一个单位,只一项操作内容,由下级值班调度员或现场运行人员完成的操作指令。
8、什么样的操作可用逐项指令?
答:逐项操作指令是指值班调度员按操作任务顺序逐项下达,受令单位按指令的顺序逐项执行的操作指令。一般用于涉及两个及以上单位的操作,如线路停送电等。调度员必须事先按操作原则编写操作票。操作时由值班调度员逐项下达操作指令,现场值班人员按指令顺序逐项操作。
9、什么样的操作可用综合指令?
答:综合指令是值班调度员对一个单位下达的一个综合操作任务,具体操作项目、顺序由现场运行人员按规定自行填写操作票,在得到值班调度员允许之后即可进行操作。一般用于只涉及一个单位的操作,如变电站倒母线和变压器停送电等。
10、调度员在拟定操作票前,应充分考虑哪些问题?
答:调度员在拟定操作票前,应充分考虑以下问题:
(1)对电网的结线方式、有功出力、无功出力、潮流分布、频率、电压、电网稳定、通信及调度自动化等方面的影响;
(2)对调度管辖范围以外设备和供电质量有较大影响时,应预先通知有关单位;
(3)继电保护、自动装置是否配合,是否需要改变;
(4)变压器中性点接地方式是否符合规定;
(5)线路停送电操作要注意线路上是否有“T”接负荷;
(6)并列操作要注意防止非同期。
回复
8楼
11、调度员在操作前后要做到“三核对”、“四不操作”,严把“五个关”,试述其具体内容。
答:(1)坚持操作前“三核对”,即核对工作申请票、核对模拟盘及SCADA画面、核对现场设备状态。
(2)做到“四不操作”,即操作意图未明白不操作、方式未核对不操作、复诵未听清不操作、操作无监护不操作。
(3)严把“五个关”,即申请复核、填票审核、发令监护、许可令核实和终结完工复查。
12、为什么要核相?哪些情况下要核相?
答:若相位或相序不同的交流电源并列或合环,将产生很大的电流,巨大的电流会造成发电机或电气设备的损坏,因此需要核相。为了正确的并列,不但要一次相序和相位正确,还要求二次相位和相序正确,否则也会发生非同期并列。
对于新投产的线路或更改后的线路,必须进行相位、相序核对,与并列有关的二次回路检修时改动过,也须核对相位、相序。
13、电力系统标准频率及其允许偏差是多少?
答:国家规定电力系统标准频率为50Hz。 对容量在3000MW以上的系统,频率允许偏差为50±0.2Hz,电钟指示与标准时间偏差不大于30秒;容量在3000MW以下的系统,频率允许偏差为50±0.5Hz,电钟指示与标准时间偏差不大于1分钟。华东电网规定频率超出50±0.1Hz为不合格频率,超出50±0.2Hz为事故频率。事故频率的允许持续时间为:超出50±0.2Hz,持续时间不得超过30分钟;超出50±0.5Hz,持续时间不得超过15分钟。
14、系统电压调整的常用方法有几种?
答:系统电压的调整,必须根据系统的具体要求,在不同的厂站,采用不同的方法,常用电压调整方法有一下几种:
(1)增减无功功率进行调压,如发电机、调相机、并联电容器、并联电抗器调压;
(2)改变有功功率和无功功率的分布进行调压,如调压变压器、改变变压器分接头调压;
(3)改变网络参数进行调压,如串联电容器、投停并列运行变压器、投停空载或轻载高压线路调压。
特殊情况下有时采用调整用电负荷或限电的方法调整电压。
15、电压调整的方式有几种?什么叫逆调压?
答:电压调整方式一般分为逆调压方式、恒调压方式、顺调压方式。
逆调压是指在电压允许偏差范围内,供电电压的调整使电网高峰负荷时的电压高于低谷负荷时的电压值,使用户的电压高峰、低谷相对稳定。
16、线路停送电操作的顺序是什么?操作时有哪些注意事项?
答:线路停电操作顺序是:拉开线路两端开关,拉开线路侧闸刀,拉开母线侧闸刀,在线路上可能来电的各端合接地闸刀(或挂接地线)。
线路送电操作顺序是:拉开线路各端接地闸刀(或拆除接地线),合上线路两端母线侧闸刀及线路侧闸刀,合上开关。
注意事项:
①勿使空载时末端电压升高至允许值以上。
②投入或切除空线路时,勿使电网电压产生过大波动。
③勿使发电机在无负荷情况下投入空载线路产生自励磁。
回复
9楼
17、变压器停送电操作时,其中性点为什么一定要接地?
答:这主要是为防止过电压损坏被投退变压器而采取的一种措施。
对于一侧有电源的受电变压器,当其开关非全相拉、合时,若其中性点不接地有以下危险:
(1)变压器电源侧中性点对地电压最大可达相电压,这可能损坏变压器绝缘;
(2)变压器的高、低压线圈之间有电容,这种电容会造成高压对低压的“传递过电压”;
(3)当变压器高低压线圈之间电容耦合,低压侧会有电压达到谐振条件时,可能会出现谐振过电压,损坏绝缘。
对于低压侧有电源的送电变压器:
(1)由于低压侧有电源,在并入系统前,变压器高压侧发生单相接地,若中性点未接地,则其中性点对地电压将是相电压,这可能损坏变压器绝缘;
(2)非全相并入系统时,在一相与系统相联时,由于发电机和系统的频率不同,变压器中性点又未接地,该变压器中性点对地电压最高将是二倍相电压,未合相的电压最高可达2.73倍相电压,将造成绝缘损坏事故。
18、变压器停送电操作应注意哪些事项?
答:一般变压器充电时应投入全部继电保护,为保证系统的稳定,充电前应先降低相关线路的有功功率。变压器在充电或停运前,必须将中性点接地闸刀合上。一般情况下,220kV变压器高低压侧均有电源送电时应由高压侧充电,低压侧并列,停电时则先在低压侧解列。环网系统的变压器操作时,应正确选取充电端,以减少并列处的电压差。变压器并列运行时应符合并列运行的条件。
19、电流相位比较式母线差动保护在母线倒闸时应如何操作?
答:母线倒闸时,电流相位比较式母线差动保护应如下操作:
(1)倒闸过程中不退出母线差动保护。
(2)对于出口回路不自动切换的装置,倒闸后将被操作元件的跳闸压板及重合闸放电压板切换至与所接母线对应的比相出口回路。
(3)母联兼旁路开关代线路运行时,倒闸后将母线的比相出口压板和跳母联开关压板断开。因为此时所代线路的穿越性故障即相当于停用母线的内部故障。
20、综合指令“将××××开关代××××开关运行,××××开关由运行转检修(冷备用)”,在现场执行时应包括哪些内容?
答:(1)旁路开关保护定值按所代开关的旁路保护相应定值单调整,旁路开关保护投入方式应与待停出线开关保护相一致(包括相间距离、接地距离、方向零序、失灵保护及单相重合闸等),若不一致时,应在调度指令票中写清。
(2)用旁路开关对220kV旁路母线冲击一次(对双母线中有一条母线兼作旁母,可不冲击,但应先倒母线,再调定值)。
(3)线路开关方向高频(高频相差)保护由跳闸改为停用(双高频可以切换时,则对侧不需改信号,本侧只要进行切换操作)。
(4)合上所代出线开关的旁路闸刀,旁路开关运行后出线开关转热备用,进行母差保护切换及高频闭锁保护由出线切至旁路开关运行,出线开关转冷备用后再转检修。
对旁路代操作中采用旁路闸刀合环的等电位操作方式,同样包括这几项操作内容。
回复
10楼
21、用母联开关向空母线充电后,发生了谐振,应如何处理?送电时如何避免发生谐振?
答:应立即拉开母联开关使母线停电,以消除谐振。
送电时可采用线路及母线一起充电的方式或者对母线充电前退出PT,充电正常后再投入PT。
22、电网合环运行应具备哪些条件?
答:(1)相位应一致。如首次合环或检修后可能引起相位变化的,必须经测定证明合环点两侧相位一致;
(2)如属于电磁环网,则环网内的变压器接线组别之差为零;特殊情况下,经计算校验继电保护不会误动作及有关环路设备不过载,允许变压器接线差30°进行合环操作;
(3)合环后环网内各元件不致过载;
(4)各母线电压不应超过规定值;
(5)继电保护与安全自动装置应适应环网运行方式;
(6)稳定符合规定的要求
23、电网解环操作应注意哪些问题?
答:应检查解环点的有功及无功潮流,确保解环后电网电压质量在规定范围内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的控制范围和继电保护、安全自动装置的配合;解环前后应与有关方面联系。
24、电网合环操作应注意哪些问题?
答:必须相位相同,电压差、相位角应符合规定。在220kV、110kV环路阻抗较大的环路中,合环点两侧电压差最大不超过30%,相角差不大于30度(或经过计算确定其最大允许值)。500kV、220kV环路中合环开关两侧电压差一般不超过10%,最大不超过20%,相角差最大不超过20度。应确保合环网络内,潮流变化不超过电网稳定、设备容量等方面的限制,对于比较复杂环网的操作,应先进行计算或校验,操作前后要与有关方面联系。
25、电力系统同期并列的条件是什么?
答:(1)并列开关两侧的相序、相位相同。
(2)并列开关两侧的频率相等,但允许在事故情况下经长距离输电的两个系统不超过0.5Hz内并列。
(3)并列开关两侧的电压相等,220kV系统允许电压差在不大于10%时并列,特殊情况下,允许电压差不超过20%时并列。500kV系统电压差在不大于10%时并列。
回复
11楼
26、电力系统解列操作的注意事项是什么?
答:将解列点有功潮流调整至零,无功调整至最小,如调整有困难,可使小电网向大电网输送少量功率,避免解列后,小电网频率和电压较大幅度变化。
27、允许用闸刀直接进行的操作有哪些?
答:在不能用或没有开关操作的回路中允许利用闸刀进行下列操作:
(1)拉、合220kV及以下空母线和直接连接在母线上设备的电容电流;
(2)无接地指示时拉、合电压互感器;
(3)无雷雨时拉、合避雷器;
(4)无电网接地故障时拉合变压器中性点接地闸刀;
(5)同一个站内同一电压等级的环路中可进行闸刀解合环操作,但环路中的所有开关应暂时改为死开关;
(6)拉、合励磁电流不超过2A的空载变压器和电容电流不超过5A的空载线路,但当电压在220kV及以上时应使用屋外垂直分合式的三联闸刀;
(7)通过计算或试验,主管部门总工程师批准的其他专项操作。
必须利用闸刀进行的特殊操作,应尽可能在天气好、空气湿度小和风向有利的条件下进行。
严禁用闸刀拉合带负荷设备及带负荷线路。
28、高频保护投停应注意什么?为什么?
答:高频保护投入跳闸前,必须交换线路两侧高频信号,确认正常后,方可将线路高频保护两侧同时投入跳闸。对环网运行中的线路高频保护两侧必须同时投入跳闸或停用。不允许单侧投入跳闸,否则,区外故障将造成单侧投入跳闸的高频保护动作跳闸。因为停用侧的高频保护不能向对侧发闭锁信号,而导致单侧投入跳闸的高频保护误动。
29、变压器中性点零序过流保护和间隙过压保护能否同时投入?为什么?
答:变压器中性点零序过流保护和间隙过压保护不能同时投入。
变压器中性点零序过流保护在中性点直接接地时方能投入,而间隙过压保护在变压器中性点经放电间隙接地时才能投入,如二者同时投入,将有可能造成上述保护的误动作。
30、对新建的变电设备进行冲击合闸操作前,应注意哪些问题?
答:(1)冲击合闸开关应具有足够的遮断容量,故障跳闸次数需在规定次数之内,继电保护应完整投入运行;
(2)选择距离电源较远,对负荷影响较小的开关作冲击合闸点;
(3)长距离高压输电线路在冲击合闸时,应防止导致发电机自励磁及其它内部过电压和末端电压的升高;
(4)选择对稳定影响较小的电源做冲击合闸电源,必要时应适当降低有关联络线的潮流;
(5)对电力变压器冲击合闸前,其中性点应临时接地;
(6)系统稳定破坏或发生事故时,需停止冲击合闸操作。