6层商住楼,底下2层(地上)为超市,每层面积1100左右,层高3800,3-6层为住宅层高2850,试问该商住楼是不是该上消防水箱? 要是上消防水箱的话,6层室内消火栓应有7米的最小水柱,请教这7米水柱如何保证?(该楼为上人屋顶),是在楼梯屋面上设水箱,还是采用补压泵?本人认为应该上6T消防水箱,但这个6层的7米水柱如何保证才好,请高手指点!!!防火规范条纹说明第8.6.2条中 1凡设有室内消火栓的建筑物,其每层均应设消火栓
6层商住楼,底下2层(地上)为超市,每层面积1100左右,层高3800,3-6层为住宅层高2850
,试问该商住楼是不是该上消防水箱?
要是上消防水箱的话,6层室内消火栓应有7米的最小水柱,请教这7米水柱如何保证?(该楼为上人屋顶),是在楼梯屋面上设水箱,还是采用补压泵?
本人认为应该上6T消防水箱,但这个6层的7米水柱如何保证才好,请高手指点!!!
防火规范条纹说明第8.6.2条中 1凡设有室内消火栓的建筑物,其每层均应设消火栓
2楼
怎么没人回答?
密切关注中.........
请高手不吝赐教!!!!!!
回复
3楼
根据低规P57-8.4.1-四条可不设室内消防给水。
回复
4楼
本人认为应该设置室内消火栓(8.4.1第四条最后一句),但是不必设置高位水
箱!毕竟上面几层为住宅,防火等级不是很高,下面是超市,市政水压也足够
了!
回复
5楼
不好意思,我以为是每个人都可以得分了,所以我就先点上面的那位了
谢谢两位指点!!!
还请高手进一不指点!!! 期待中...............谢谢!!!!!
回复
6楼
我想要保证最不利点消火栓的7米水头的话,你可以在屋面上加个小型的增
压泵好了,其出水量不应大于5l/s. 你的地下超市有自喷系统没有啊???
回复
7楼
我这个是地上的,1,2层为超市,每层面积约1100平方左右,3-6为住宅
(我发贴是说底下,不是地下)
我给设5个双闸阀双出口消火栓,另加干粉灭火器,怎么还需要设自喷吗??
我总觉得这个才6层,上补压泵是不是有点浪费了?有更好的解决方法吗?
回复
8楼
我这个是地上的,1,2层为超市,每层面积约1100平方左右,3-6为住宅
(我发贴是说底下,不是地下,可能楼上兄弟没看清楚)
我给设5个双闸阀双出口消火栓,另加干粉灭火器,怎么还需要设自喷吗??
我总觉得这个才6层,上补压泵是不是有点浪费了?有更好的解决方法吗?
先谢谢了!!
回复
9楼
按国标GBJ16-87第8.4.1条第四款室内一、二层须设消火栓。情况一:住宅如果是
单独楼梯上的话,三~六层不须设消火栓。如果屋顶设有生活水箱的话则应加上消
防用水量,水箱设于楼梯间上部,静水压力不用考虑;如不设生活水箱,则直接
采用市政管网供给即可。情况二:住宅如与超市合用楼梯,则须设屋顶消防水
箱,地面设消防水泵接合器,其余设计同情况一。
回复
10楼
首先谢谢各位的指点!
我这个工程按规范是应该设消火栓,我初步设计是已经给上消火栓了,且每层也
给上消火栓了(一 二层采用双闸阀,双出口消火栓,住宅区采用单闸阀单出口消
火栓),因建筑形体为门形,且设有伸缩缝,在三面上人楼梯旁各设有8T水箱
(6T消防,2T生活调压用)
这个6层的消火栓口是不是一定要有7米水柱的水压要求????
要是直接放在平屋顶上,就只有4米左右的水压,这样是否可行???
要是放在楼梯间上面,建筑又怕抗震性不好,不知道大家是怎么处理的
还望多多指点!!!
回复
11楼
你这不是高层建筑,不需考虑7层的静水压力。放在最高点即可!
回复