关于励磁变压器低压侧出线三相电流不平衡的问题
风林秀
风林秀 Lv.9
2007年07月22日 11:44:25
来自于变压器
只看楼主

发电厂2#发电机组励磁系统采用自并励静止整流励磁系统,励磁变压器直接接入发电机机端,组成自并励励磁系统,现励磁系统低压侧三相电压是平衡的,但三相电流不平衡,其中B相电流比其他两项电流相差60A左右,请求是何原因造成的结果?

发电厂2#发电机组励磁系统采用自并励静止整流励磁系统,励磁变压器直接接入发电机机端,组成自并励励磁系统,现励磁系统低压侧三相电压是平衡的,但三相电流不平衡,其中B相电流比其他两项电流相差60A左右,请求是何原因造成的结果?
免费打赏
加菲猫
2007年07月22日 15:25:12
2楼
同样关注....望高手解答问题....
回复
ycwyp2000
2007年07月25日 11:16:54
3楼
我厂也有这个现象。但是差距只有20A,呵呵
据说是控制柜上的控制板件的问题,导致触发脉冲性能有差异。建议换块控制板件,本站内有相关的讨论,有兴趣的可以在站内收索一下。
回复
geng70
2007年07月27日 14:53:34
4楼
功率柜的均流问题,请参考“中国励磁专业网站"论坛 http://www.excitation.com.cn/bbs