求助:关于电源切换的问题
tianzhik
tianzhik Lv.5
2007年07月21日 12:05:42
只看楼主

现在的银行真是头痛,他们要弄2路市电(一路是常用一路是常备用)和1台柴油发电机在低压柜3路电源切换我要怎么做才能正确的切出一路电给他们用呢?有图纸的麻烦给发个给我看看(没发现有3电源切换开关的实例)还个问题就是在低压柜那里的双电源转换开关(PC级)是接一个空气断路器还是两个空气断路器?(或者说是接法~接双电源的进线口还是出线口)麻烦大家详细的给小弟我讲讲,小第我真的需要大家帮助1000KVA的主变压器,备用800KVA和800KW的柴油发电机给后面供电(甲方要求)

现在的银行真是头痛,他们要弄2路市电(一路是常用一路是常备用)和1台柴油发电机在低压柜3路电源切换我要怎么做才能正确的切出一路电给他们用呢?有图纸的麻烦给发个给我看看(没发现有3电源切换开关的实例)

还个问题
就是在低压柜那里的双电源转换开关(PC级)是接一个空气断路器还是两个空气断路器?(或者说是接法~接双电源的进线口还是出线口)

麻烦大家详细的给小弟我讲讲,小第我真的需要大家帮助

1000KVA的主变压器,备用800KVA和800KW的柴油发电机给后面供电(甲方要求)
问下我准备用2个双电源切换分别装在800KVA变压器和800KW发电机进线处可以吗?
既1000KVA→空气断路器→和800KVA变压器双电源转换→800KW发电机双电源转换→负载
不知道可行不?
还个问题就是象我这种1000KVA变压器出来用了空气开关到双电源那里还用给他再装个空气开关吗?

这里是我想的方案,大家来评论下

到昨天都没能很好的解决3电源切换的问题,所以我现在还是选用了主变压器和柴油发电机双电源切换,备用变压器是用联络柜联络过来的

继续问下,
1。备用变压器距离这次低压配电屏有150米远,那我要如何联络~(密集母线出备用变压器当即进开关柜空气断路器然后走电缆150米到这次的低压配电屏再加空气断路器?)还是怎么做?

2。 150米的电缆原来是6根95的电缆还没到低压柜就在中间断开换成4根150的到低压柜,我认为如果是800KVA的变压器至少也要7根95的加6根150接,问下我要新增电缆的话要注意些什么?(比如说如何解决因新旧电缆电阻不同而引起的电流差异)

谢谢大家支持~
6b40b2dfa0cddf9b7afa.rar
1.4 MB
立即下载
免费打赏
jjcjjc5
2007年07月25日 15:53:35
42楼
绝对支持10楼的,主变和备变用双电源切换,下来以后和柴发再双电源切换.如果有钱的话,对一级负荷使用UPS和市电双电源切换供电.不怕他没钱,他的要求应该是安全性能好吧.所以他应该不会顾及这几万快钱的.
回复
scliuqiang
2007年07月25日 17:55:55
43楼
10楼不全,应该考虑消防负荷的末端切换.(发电机另单独出线与母排消防负荷出线形成双回).
回复
zgf300
2007年07月25日 18:49:54
44楼
我同意10楼主的方案,市电一用一备(用双电源开关)控制,下面安装一个断路器与发电机的断路器联锁就可以了。
我也赞成十楼方案
回复
klmy1974
2007年07月25日 18:55:41
45楼
我同意10楼主的方案,市电一用一备(用双电源开关)控制,下面安装一个断路器与发电机的断路器联锁就可以了。
回复
tianzhik
2007年07月25日 19:24:27
46楼
大哥们备用电源离这里有150米远呀
回复
lqslsq
2007年07月25日 22:37:11
47楼


回复
姜振祥
2007年07月26日 08:50:47
48楼
谢谢各位小弟,见到高人了
回复
woshigaotian
2007年07月26日 10:07:13
49楼
西北建筑电气设计群 40750813 专业的建筑电气设计群 主要以建筑方面的强弱电设计为讨论 研究 学习 为中心的 群体 欢迎大家加入
回复
robertautomation
2007年07月26日 16:41:38
50楼
你这是第一备用和第二备用机组的问题,一号在线失败,第一备用投入,如有故障,第二备用启动并投入运行.3个ACB连锁就好了加上控制电路.
回复
zdsjz101
2007年07月29日 20:42:32
51楼
10楼的方案最可行,满足规范要求
回复