求助了解ABB的空气断路器
tianzhik
tianzhik Lv.5
2007年07月21日 10:40:25
来自于断路器
只看楼主

5000A的ABB的空气断路器能重新整定到2000A和1600A吗?我看样本上貌似只能到3200A,不知道看错了没?如果现在重新整定是不是要把电子脱扣器换掉就可以了?顺便问下5000A的空气断路器和电子脱扣器各是多少前一台?小弟晕中~求大侠帮助

5000A的ABB的空气断路器能重新整定到2000A和1600A吗?
我看样本上貌似只能到3200A,不知道看错了没?
如果现在重新整定是不是要把电子脱扣器换掉就可以了?
顺便问下5000A的空气断路器和电子脱扣器各是多少前一台?
小弟晕中~求大侠帮助
免费打赏
duanjiantcl
2007年07月26日 10:35:01
2楼
我好像记得,5000A的最小可以整定到2000A,
回复
ramon-chen
2007年07月26日 15:19:34
3楼
更改额定电流实际上只需要更换一下额定电流插块就行了。不需要换脱扣器。
5000A的开关最小可以按照800A的额定电流整定。还是很方便滴。
回复
ccc678
2007年07月27日 08:58:19
4楼

对,过载长延时0.4~1In
短路短延时0.6~10In
短路瞬动1.5~15In.
回复
ramon-chen
2007年07月27日 17:16:46
5楼
请问楼主只是想要更改过载的整定值吗?更改它只要在菜单里改就行了。
如果是更改保护的基准额定电流,只需要更换一个小插块就行了。你可以去办事处问问定购个额定电流插块
回复
tianzhik
2007年07月29日 10:15:13
6楼

明白了 谢谢大家
回复
tideli
2007年07月30日 09:35:11
7楼
看到Ramon的留言了,不错,这个坛子值得广大ABB技术支持同仁关注和发力的。
回复

相关推荐