我在看《继电保护原理》的时候,发现低电压继电器中的常开与常闭点似乎与我通常所理解的常开常闭不一样。如一般的继电器常开点是正常时断开,动作时闭合;常闭点则是正常时闭合,动作时断开。但我看的低电压继电器的常开点是正常时闭合,电压降到一定值时断开;常闭则是正常断开,电压下降时闭合到底是我理解错了呢?还是事实是这样的,如果事实是这样的,又是为何???麻烦高人给与指点!!!!!
我在看《继电保护原理》的时候,发现低电压继电器中的常开与常闭点似乎与我通常所理解的常开常闭不一样。
如一般的继电器常开点是正常时断开,动作时闭合;常闭点则是正常时闭合,动作时断开。
但我看的低电压继电器的常开点是正常时闭合,电压降到一定值时断开;常闭则是正常断开,电压下降时闭合
到底是我理解错了呢?还是事实是这样的,如果事实是这样的,又是为何???
麻烦高人给与指点!!!!!
2楼
这要从常开\常闭接点的定义说起,继电器不带电状态下接点断开的为常开接点、闭合的为常闭接点。低电压继电器的接点也符合此定义。但是由于低压继电器用于二次回路中,正常设备运行情况下是常带电的,所以造成了你所看到的状况。
回复
3楼
电压继电器的原理与普通继电器一样,(线圈两端)电压正常时常开触点闭合,电压不正常(低下去)时常开触点断开,常闭触点相反。
回复
4楼
似乎明白了,就是所有继电器都一样,设定一个临界值(可能是零也可能不是)。定义常开常闭的是根据低于临界值时的状态来的(低于时临界值闭合为常闭,低于临界值时开断为常开)。而不是根据正常状态来的。
不知道我说的对不对???????
回复
5楼
你好象还不太明白我说的意思。其实继电保护二次回路中的电器元件都是按自然状态绘制的。自然状态是指电器元件和设备的可动部分表示为非激励(未通电、未受外力作用)或不工作的状态或位置。我们比较过流继电器与低压继电器就会知道,当线路正常运行时,过流继电器因为是躲过最大负荷电流来整定的,因此是不动作的,不在工作状态,也就是说它此时的接点状态与不带电时的接点状态是一致的。而低压继电器则不然,当其不带电时,接点闭合的接点为常闭接点,但是一旦它接进了正常的电压回路,电压超过了其整定值,继电器处于一种动作状态(相对于不带电时的状态),其常闭接点自然就打开了。
回复
6楼
根据继电保护检验规程与我们工作习惯,在校验低压继电器时,以电压降下去为动作值,以电压升上去为返回值。初学者因此就会产生这方面的疑问。但是,只要你按照我说的从自然状态去理解,在此问题上就不会有任何迷惑。
回复
7楼
这要从常开\常闭接点的定义说起,继电器不带电状态下接点断开的为常开接点、闭合的为常闭接点。
书上写的可能是指终端电器的通断电
回复
8楼
以下是引用zhengkang2在2007-07-21 21:36:38.0发表的内容:
这要从常开常闭接点的定义说起,继电器不带电状态下接点断开的为常开接点、闭合的为常闭接点。低电压继电器的接点也符合此定义。但是由于低压继电器用于二次回路中,正常设备运行情况下是常带电的,所以造成了你所看到的状况。
这段说的很精彩
回复
10楼
精彩
回复
11楼
讲的不错,学习了,总算清楚了
回复