关于单向板配筋问题
love108
love108 Lv.12
2012年11月19日 10:49:12
只看楼主

gb50010-2010 混凝土结构设计规范 关于混凝土板配筋构造要求 1、两对边支承的板应按照单向板计算2、当长边与短边长度之比不大于2.0时,应按双向板计算 当长边与短边长度之比大于2.0时,但小于3.0时,宜按双向板计算 当长边与短边长度之比不小于3时,宜按沿短边方向受力的单向板算,并应沿长边方向布置构造钢筋 这个上面说的按照长边方向布置构造钢筋,却没有说明在11g101-1 94页第五条有这么一句话:板位于同一层面的两向交叉纵筋何筋在上,何筋在下

gb50010-2010 混凝土结构设计规范 关于混凝土板配筋构造要求
1、两对边支承的板应按照单向板计算
2、当长边与短边长度之比不大于2.0时,应按双向板计算
当长边与短边长度之比大于2.0时,但小于3.0时,宜按双向板计算
当长边与短边长度之比不小于3时,宜按沿短边方向受力的单向板算,并应沿长边方向布置构造钢筋

这个上面说的按照长边方向布置构造钢筋,却没有说明


在11g101-1 94页第五条有这么一句话:板位于同一层面的两向交叉纵筋何筋在上,何筋在下
何向在下何向在上,应按具体设计说明。
那么如果设计没有说明的情况下,对于单向板我们如何施工呢?

上层面筋哪个方向的纵筋在上 哪个方向的纵筋在下,
下层面筋哪个方向的纵筋在上 哪个方向的纵筋在下,

根据经验我们是将下层面短跨受力钢筋放置于下部,长跨钢筋放置于上部, 那么下层面钢筋如何构造呢?
免费打赏
majunyang
2013年03月28日 22:58:34
2楼
当长边与短边长度之比不小于3时,宜按沿短边方向受力的单向板算,并应沿长边方向布置构造钢筋
.该构造钢筋就是我们通常说的分布筋,垂直于受力筋方向,其直径不宜小于6mm,间距不宜大于250mm,且截面积应不小于板跨内受力筋面积的15%,且不宜小于该方向板截面面积的0.15%。这个在< <混凝土结构设计> >这本书中有
回复
co-23
2013年04月01日 21:25:31
3楼
长向钢筋在下
回复