选择6X60的铝排可以吗?
songbinghe
songbinghe Lv.2
2007年07月20日 14:09:16
只看楼主

 我们正在做一台箱变,1000KVA的. 高压侧使用环网柜,一台进线、一台计量、一台变压器出线。设计院设计的是8X80的铜排,可我的领导让改成6X60的铝排。这样做可以吗?能否说说怎么计算的呢?

 我们正在做一台箱变,1000KVA的.
 高压侧使用环网柜,一台进线、一台计量、一台变压器出线。设计院设计的是8X80的铜排,可我的领导让改成6X60的铝排。这样做可以吗?能否说说怎么计算的呢?
免费打赏
ycwppenny
2007年07月20日 14:17:07
2楼
不可以
回复
songbinghe
2007年07月20日 16:33:52
3楼
楼上的大虾,能否说得详细些呢?
回复
xx_691214
2007年07月20日 17:40:03
4楼
改成双6X60的铝排可以,单6X60的铝排不可以.
回复

相关推荐