我们正在做一台箱变,1000KVA的. 高压侧使用环网柜,一台进线、一台计量、一台变压器出线。设计院设计的是8X80的铜排,可我的领导让改成6X60的铝排。这样做可以吗?能否说说怎么计算的呢?
高压侧使用环网柜,一台进线、一台计量、一台变压器出线。设计院设计的是8X80的铜排,可我的领导让改成6X60的铝排。这样做可以吗?能否说说怎么计算的呢?
我们正在做一台箱变,1000KVA的. 高压侧使用环网柜,一台进线、一台计量、一台变压器出线。设计院设计的是8X80的铜排,可我的领导让改成6X60的铝排。这样做可以吗?能否说说怎么计算的呢?