如题。规范要求:建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑,10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。我画的这个楼超过了10层,但是只有4层有排水设施,需要设置专用通气立管吗?
如题。规范要求:建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑,10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。
我画的这个楼超过了10层,但是只有4层有排水设施,需要设置专用通气立管吗?
2楼
如果你使用的管材是内螺旋消音管,并且排水量满足的话,可以单管伸顶通气
回复
3楼
学习中~谢谢~~~~~~~~~~~~~
回复
4楼
规范用的是“宜”,通过计算通气量够了,当然只做通气帽就好
回复
5楼
设置通气立管
回复
6楼
我认为可以不设
回复
7楼
学习一下,望前辈指点
回复
8楼
规范4.6.2上说,公共建筑都需设通气立管
回复
9楼
可以单管伸顶通气。
回复
10楼
伸顶通气足矣,因为层数越高,下层用户排水受到的影响越大,你只有4层排水,不设置通气立管也可以
回复
11楼
fengpiaoyunsan 发表于 2012-12-8 15:38 设置通气立管要设 排污立管末端都需要设通气口
回复