12层的办公楼,只有5到8层有卫生间,需要设置专用通气立管吗?
class247
class247 Lv.3
2012年11月19日 00:01:25
只看楼主

如题。规范要求:建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑,10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。我画的这个楼超过了10层,但是只有4层有排水设施,需要设置专用通气立管吗?

如题。规范要求:建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑,10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。
我画的这个楼超过了10层,但是只有4层有排水设施,需要设置专用通气立管吗?
免费打赏
水水水12345
2012年11月28日 13:35:29
2楼
如果你使用的管材是内螺旋消音管,并且排水量满足的话,可以单管伸顶通气
回复
wqwsn99
2012年12月03日 22:04:11
3楼
学习中~谢谢~~~~~~~~~~~~~
回复
bjjove
2012年12月04日 09:20:44
4楼
规范用的是“宜”,通过计算通气量够了,当然只做通气帽就好
回复
fengpiaoyunsan
2012年12月08日 15:38:30
5楼
设置通气立管
回复
qqcuixia
2012年12月11日 15:20:51
6楼
我认为可以不设
回复
lantx987654
2012年12月11日 16:26:04
7楼
学习一下,望前辈指点
回复
chjmoshou789
2013年03月12日 13:31:08
8楼
规范4.6.2上说,公共建筑都需设通气立管
回复
yujincheng5
2013年03月12日 14:56:06
9楼
可以单管伸顶通气。
回复
在水一方oo
2013年03月12日 21:00:14
10楼
伸顶通气足矣,因为层数越高,下层用户排水受到的影响越大,你只有4层排水,不设置通气立管也可以
回复
q2518275739
2013年03月21日 20:06:42
11楼
fengpiaoyunsan 发表于 2012-12-8 15:38 设置通气立管要设 排污立管末端都需要设通气口
回复

相关推荐