关于梁内纵筋闪光堆焊结头的问题?
sdzdowen
sdzdowen Lv.2
2012年11月18日 22:15:45
来自于建筑施工
只看楼主

我在广东某个市走了好多个工地 都发现很多工地 梁的支座 负弯 底筋 很多都有闪光对焊接头的 在什么位置都有 底筋的梁中 梁的1/3处 等等什么位置都有 我看到好多 图集都说不能有节点 但是我问施工方他们说节点使用率不超过50%就没问题 而且这样能减少钢筋的损耗 我问是那个规范说的他说忘记了!!我也找不到!!这真的是没问题吗?

我在广东某个市走了好多个工地 都发现很多工地 梁的支座 负弯 底筋 很多都有闪光对焊接头的 在什么位置都有 底筋的梁中 梁的1/3处 等等什么位置都有 我看到好多 图集都说不能有节点 但是我问施工方他们说节点使用率不超过50%就没问题 而且这样能减少钢筋的损耗 我问是那个规范说的他说忘记了!!我也找不到!!这真的是没问题吗?
免费打赏
无间道
2012年11月19日 10:22:48
2楼
看一下结构相应的规范和G101图集,那上面都有相应的规定。难道你不看这些技术标准吗?
回复
sdzdowen
2012年11月21日 14:16:54
3楼

3G101图集上所说不能有结头的地方他都犯了 我说出他的错误之处 但是他是主管 他说了算 他随便说某规定不能超过50%的使用率就行了 不管在那个位置 我问他是那个规定 他说忘记了 就忽悠过了 你是没看懂我的意思吧
回复