幕墙立柱套芯的问题
love108
love108 Lv.12
2012年11月18日 21:02:19
只看楼主

幕墙的立柱套芯应该是方管还是应该是u型管啊?设计图纸只写立柱套芯和长度 没有规格尺寸规范上也没有具体说法

幕墙的立柱套芯应该是方管还是应该是u型管啊?
设计图纸只写立柱套芯和长度 没有规格尺寸
规范上也没有具体说法
十字弓
2013年07月16日 17:15:44
2楼
铝合金管用方管芯柱,槽钢用u型槽钢
回复
zsy20040101
2013年07月18日 11:53:33
4楼
这个你要查一下JGJ-102-96有一本很厚的书,对规范每条的解释,相信看了那块你就知道了
回复
xplixue
2013年11月03日 10:45:17
5楼
铝合金管用方管芯柱
回复
mx175600
2013年11月03日 11:34:47
6楼
应该是用方管
回复
红缨枪
2013年12月12日 16:01:25
7楼
铝合金管用方管芯柱,规范上有,6.3.3上、下立柱之间应留有不小于15mm的缝隙,闭口型材可采用长度不小于250mm的芯柱连接,芯柱与立柱应紧密配合。芯柱与上柱或下柱之间应采用机械连接方法加以固定。开口型材上柱与下柱之间可采用等强型材机械连接。 一般型材立柱都有配到芯柱的。
回复
poi1956
2013年12月15日 19:21:08
8楼
我看到的全是,是用方管
回复
松峰
2013年12月17日 14:50:07
9楼
:):):):):):)
回复