一套机组带一个冷库时,压缩机的启停是通过温控器来进行控制的;当一套机组带多个冷库时,这个时候我觉得应该是温控器和电磁阀配合使用来进行库温的控制,如果这样压缩机的启停又是怎么控制的?谢谢!!
一套机组带一个冷库时,压缩机的启停是通过温控器来进行控制的;当一套机组带多个冷库时,这个时候我觉得应该是温控器和电磁阀配合使用来进行库温的控制,如果这样压缩机的启停又是怎么控制的?
谢谢!!
2楼
很简单啊,可以用压力传感器来控制机组的开停,当然这时候用并联机组会比较合适!!
回复
3楼
并联机组在控制多个冷库或者使用设备时,应该可以有效的利用资源,而且还能满足需要,比较理想
回复
4楼
多间冷库用温度控制,并联机组起停靠压力控制,
回复
5楼
压缩机的启动可通过各间库内的温控仪表控制,压缩机的运行可通过压力探头控制
回复
6楼
每个冷库的温控器只控制本系统的供液电磁阀。当到达设定温度时关闭电磁阀切断供液。机组的低压开关控制其是否运行:当所有的电磁阀都被关闭后回气压力降低,低压回到设定值后机组停止运行。
若有某台冷库电磁阀开启,要求供液则加气管内压力上升,低压开关回到接通位置,机组开始运行。
这里要注意一个问题:机组停止运行后,由于元器件的问题系统内低压有回升的可能,这可能使机组频繁无效启动:在没有电磁阀被打开的条件下低压管内的压力回升造成的机组启动。但这种启动时间不长,压力一下降就停止运行了。解决方法:
1 选用主品质量好的电磁阀。在其不导通时无泄漏性导通。
2 在机组控制电路中加入锁定装置,只有当有电磁阀打开时才能解锁。这电路不复杂:温度信号———时间信号——压力信号——锁定开关。这开关可串在压力开关电路中,只有在解锁的条件下压力开关导通才能使机组启动。锁定信号还可以在压力开关不正常有情况下维持设备正常运行。
回复
7楼
谢谢同志们的热心帮助!!!
回复