三相不平衡的解决方式探讨
angelxf103
angelxf103 Lv.2
2007年07月19日 16:00:12
只看楼主

造成三相不平衡的原因:负荷本身的特性,电力系统的规划,负荷的分配.当出现三相不平衡的时候,应当通过方式解决这个问题呢.以下是我自己知道的2种解决方法:1.重新规划用电负荷2.通过补偿配电系统中的负序电流我想请问下该如何补偿配电系统中的负序电流,是通过怎样的原理补偿的,可不可以补偿正序电流呢?除了以上2中方式外,还有结局方式吗?

造成三相不平衡的原因:负荷本身的特性,电力系统的规划,负荷的分配.

当出现三相不平衡的时候,应当通过方式解决这个问题呢.
以下是我自己知道的2种解决方法:
1.重新规划用电负荷
2.通过补偿配电系统中的负序电流

我想请问下该如何补偿配电系统中的负序电流,是通过怎样的原理补偿的,可不可以补偿正序电流呢?
除了以上2中方式外,还有结局方式吗?
免费打赏
angelxf103
2007年07月19日 16:07:40
2楼
http://co.163.com/forum/content/638_211796_1.htm


有关正序 负序 零序电流解释
回复
tszdm123@co163
2007年07月20日 07:34:06
3楼
支持,我也想学习。
回复
snmqjyg
2007年07月20日 20:42:31
4楼
以上各位老师说得很对!我只补充一点:要用向量法计算零线电流,必须首先要知道每一相的功率因数,否则计算结果不准确。建议先调整负载。虽然出现这种情况是以前设计不足,但你可重新分配末端设备。
回复
zzqeng
2007年07月23日 10:16:30
5楼
支持,我也想学习。
回复
wzjln
2007年07月25日 10:42:55
6楼
我们的产品就是调整不平衡电流的。如果感兴趣你可以看看:http://www.wufudianli.com
回复
snmqjyg
2007年07月29日 15:47:00
7楼
娱乐城中央空调设计图,主机为日本原装进口的三菱风冷热泵!查看三菱相关资料
回复
dz5688
2007年08月06日 22:24:46
8楼
三相电压不平衡

指各相之间电压不相等或相角不相等,由于各相负载不平衡造成。

三相不平衡的危害和影响

三相不平衡是指三相电源各相的电压不对称。是各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷配置问题。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50赫兹。在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的电压不平衡。该标准规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。

对变压器的危害。在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。

对用电设备的影响。三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升,效率下降,能耗增加,发生震动,输出亏耗等影响。各相之间的不平衡会导致用电设备使用寿命缩短,加速设备部件更换频率,增加设备维护的成本。断路器允许电流的余量减少,当负载变更或交替时容易发生超载、短路现象。中性线中流入过大的不平衡电流,导致中性线增粗。

对线损的影响。三相四线制结线方式,当三相负荷平衡时线损最小;当一相负荷重,两相负荷轻的情况下线损增量较小;当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷为平均负荷的情况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量最大。当三相负荷不平衡时,无论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。
回复
dz5688
2007年08月06日 22:28:15
9楼
正序、负序、零序的出现是为了分析在系统电压、电流出现不对称现象时,把三相的不对称分量分解成对称分量(正、负序)及同向的零序分量。只要是三相系统,就能分解出上述三个分量(有点象力的合成与分解,但很多情况下某个分量的数值为零)。对于理想的电力系统,由于三相对称,因此负序和零序分量的数值都为零(这就是我们常说正常状态下只有正序分量的原因)。当系统出现故障时,三相变得不对称了,这时就能分解出有幅值的负序和零序分量度了(有时只有其中的一种),因此通过检测这两个不应正常出现的分量,就可以知到系统出了毛病(特别是单相接地时的零序分量)。下面再介绍用作图法简单得出各分量幅值与相角的方法,先决条件是已知三相的电压或电流(矢量值),当然实际工程上是直接测各分量的。由于上不了图,请大家按文字说明在纸上画图。 +z’H%f0z)m

0Y&r,Z:T)B7y2N9Z|电厂锅炉、汽轮机、电气、热控、水处理等热电行业技术免费交流平台!从已知条件画出系统三相电流(用电流为例,电压亦是一样)的向量图(为看很清楚,不要画成太极端)。 |电厂锅炉、汽轮机、电气、热控、水处理等热电行业技术免费交流平台! v"Z;O;I"O9d7r:[

7a/^5D0x:`*Y3R*]1)求零序分量:把三个向量相加求和。即A相不动,B相的原点平移到A相的顶端(箭头处),注意B相只是平移,不能转动。同方法把C相的平移到B相的顶端。此时作A相原点到C相顶端的向量(些时是箭头对箭头),这个向量就是三相向量之和。最后取此向量幅值的三分一,这就是零序分量的幅值,方向与此向量是一样的。
(S7t:y5E’d)A&J|电厂锅炉、汽轮机、电气、热控、水处理等热电行业技术免费交流平台!
1]1[(t:L.b&_3s0vwww.csgrd.com
+X7q#Z&Z(}-q)O|电厂锅炉、汽轮机、电气、热控、水处理等热电行业技术免费交流平台!2)求正序分量:对原来三相向量图先作下面的处理:A相的不动,B相逆时针转120度,C相顺时针转120度,因此得到新的向量图。按上述方法把此向量图三相相加及取三分一,这就得到正序的A相,用A相向量的幅值按相差120度的方法分别画出B、C两相。这就得出了正序分量。 www.csgrd.com7l:t:b,|2`0\5k+J

%f0q:X$k#`7v8P2N3}%w,C热电技术联盟3)求负序分量:注意原向量图的处理方法与求正序时不一样。A相的不动,B相顺时针转120度,C相逆时针转120度,因此得到新的向量图。下面的方法就与正序时一样了。 |电厂锅炉、汽轮机、电气、热控、水处理等热电行业技术免费交流平台!3P*c0?6I6j
www.csgrd.com-t4W8{3^1d+B-d,l)z
通过上述方法大家可以分析出各种系统故障的大概情况,如为何出现单相接地时零序保护会动作,而两相短路时基本没有零序电流。
!Z$~6a6X;`$~5d/G/g%[ a2ywww.csgrd.com
+[’N)C%Q&m;T1U在这里再说说各分量与谐波的关系。由于谐波与基波的频率有特殊的关系,故在与基波合成时会分别表现出正序、负序和零序特性。但我们不能把谐波与这些分量等同起来。由上所述,之所以要把基波分解成三个分量,是为了方便对系统的分析和状态的判别,如出现零序很多情况就是发生单相接地,这些分析都是基于基波的,而正是谐波叠加在基波上而对测量产生了误差,因此谐波是个外来的干扰量,其数值并不是我们分析时想要的,就如三次谐波对零序分量的干扰。
回复
dz5688
2007年08月06日 22:33:46
10楼
 前言

  在电力系统中,存在着种种不平衡因素,可以归结为事故性和正常性两大类。事故性的不平衡是由于系统故障引起的,这种运行工况在系统中是不允许的,一般要通过保护装置切除故障元件,经处理后再恢复系统运行。正常性不平衡是由于三相元件参数或负荷不对称引起的,象电气化铁道中的牵引负荷、冶炼系统中的电弧炉等。系统三相不平衡度如果超过一定范围,将会影响系统的安全运行。因此,针对正常性不平衡运行工况,制定了“三相电压允许不平衡度”的电能质量指标。
  本文着重分析三相平衡化原理,并以电气化铁道为例,探讨负序补偿问题。对于不对称工业负荷,要求补偿装置具有快速响应特性和分相调整功能。三相平衡原理及实时平衡化公式的建立,是实现上述功能的基础。目前能实现上述功能的补偿装置以SVC为典型代表。国外一些发达国家如日本、澳大利亚等国已成功地将SVC技术应用在电气化铁道的无功和负序补偿中。在国内,SVC技术在上述领域的应用尚属空白,因此有必要在建立较优的技术经济指标的前提下,开发适用于电气化铁道负荷补偿的SVC装置,这对提高电网的运行质量无疑是有益的。

2 三相平衡化的基本原理

  因平衡的三相系统总功率是恒定的且与时间无关,而不平衡的三相系统的总功率是在其平衡值上下波动的,因此将不平衡三相系统变换成平衡的三相系统时,在平衡装置中应该设有能够暂时存储电磁能量的电磁元件,如:电抗器和电容器,以单相电阻性负荷为例,如图1所示,它是不平衡的三相系统。
  在不改变电源和负荷之间的有功功率交换的前提下,分别在U-W和W-V相间装设电抗器和电容器,如图2所示。










根据三相平衡关系确定容抗XC和感抗XL的数值,假定系统三相电源是对称的,即系统三相电压满足下述关系:






由于只是单相电阻负荷,图1所示电路为一典型的负荷不对称三相电路,在U-W相和W-V相分别装设电感和电容后,应使得来自电源的三相电流满足如下关系,才能形成一个三相平衡系统,即:



在式3中:

回复
dz5688
2007年08月06日 22:34:25
11楼



将上述关系式代入式3中得:





实部虚部分别相等,虚部相等有:





由此可确定,对于单相电阻负荷(设在U-V相),为了实现三相平衡,应在U-W相装设电抗器,电抗值为 R;在V-W相装设电容器,容抗值为 R。
将上述电抗值和电容值代入式4得:



  




在式3中:



将上述关系式代入式3中得:





实部虚部分别相等,虚部相等有:





由此可确定,对于单相电阻负荷(设在U-V相),为了实现三相平衡,应在U-W相装设电抗器,电抗值为 R;在V-W相装设电容器,容抗值为 R。
将上述电抗值和电容值代入式4得:



  

可以看出,采用上述平衡措施后,三相电流已完全对称,没有负序电流。平衡后三相系统的相量图如图3所示。



  由图可以看出,三相负荷电流之间的相量关系应满足:






  由图可以看出,三相负荷电流之间的相量关系应满足:



由此确定感性元件和容性元件装设在哪两相之间,使得平衡化后的三相电流为三相正序电流。[FS:PAGE]

3 电气化铁道牵引负荷的理想补偿网络

牵引变电站(以Y/dn接线为例),接线如图4所示。
  假定电源电压是平衡的,图4中YWU、YVW是复数且互不相等,设:



  由图可以看出,三相负荷电流之间的相量关系应满足:






  由图可以看出,三相负荷电流之间的相量关系应满足:



首先从校正功率因数入手,在每一负荷导纳上并联一个等于负荷电纳负值的补偿电纳,使负荷导纳变成纯电导。即令:

BWUR=-BWU
BVWR=-BVW


BWUR=-BWU
BVWR=-BVW

这样,负荷功率因数为1,但仍然是不平衡的,各相分别为纯电导GWU、GVW,按照单相电阻性负荷的平衡原理,对于U—W相电导G

回复