关于曝气池流态的讨论
飞扬水伯爵
2007年07月19日 13:37:30
来自于水处理
只看楼主

目前,曝气池的池型设计多采用推流式,即采用较高的长宽比。现在问题讨论:1、串联运行的两组池子,中间的连通孔(洞),是设置在上部还是下部? 2、曝气池进水一般管道进水后,需不需要设置导流墙,使水从下部进入?我认为考虑池子检修问题不至于影响令外一个池子的运行,连接处的孔洞开在上部。否则开在下部检修不方便,需要把两个池子的水都抽走。问题2的根本在于池内水的流态问题:从池子长度方向来看是推流式,从深度方向来看是完全混合式,所以对于池体较长的曝气池来说,进出水的位置并不重要。这是我的观点不知对否,望大家热烈讨论,好帖可加分!!!

目前,曝气池的池型设计多采用推流式,即采用较高的长宽比。
现在问题讨论:1、串联运行的两组池子,中间的连通孔(洞),是设置在上部还是下部?
2、曝气池进水一般管道进水后,需不需要设置导流墙,使水从下部进入?
我认为考虑池子检修问题不至于影响令外一个池子的运行,连接处的孔洞开在上部。否则开在下部检修不方便,需要把两个池子的水都抽走。问题2的根本在于池内水的流态问题:从池子长度方向来看是推流式,从深度方向来看是完全混合式,所以对于池体较长的曝气池来说,进出水的位置并不重要。这是我的观点不知对否,望大家热烈讨论,好帖可加分!!!
免费打赏
z_d_p@co163
2007年07月19日 22:27:30
2楼
支持一把:
1、串联运行的两组池子,中间的连通孔(洞),是设置在上部还是下部?
感觉上还是与水体的流态和搅拌能耗方面有些关系.比如说,一个很小的池子(比如一般的厌氧池),底部进水,肯定是上部出水好些,反之亦然.至于能耗方面,看过一些搅拌机供应商所提供的资料,上面出水与下面出水所配用的功率并不一致,下面的会低些:原因是避免一些重物质的过量沉积...

2、曝气池进水一般管道进水后,需不需要设置导流墙,使水从下部进入?
同意楼主的意见.
回复

相关推荐