VRV空调系统是否需要送新风[edc送出200分]
oneapple
oneapple Lv.2
2004年10月12日 15:41:01
来自于中央空调
只看楼主

VRV空调系统是否需要送新风洗浴房如何设呀[edc]希望大家支支招,说说您心中最高档次的豪华别墅里的采暖通风空调系统应该是什么样子的?希望大家热烈讨论,此话题送出200分,先到先得!

VRV空调系统是否需要送新风
洗浴房如何设呀


[edc]希望大家支支招,说说您心中最高档次的豪华别墅里的采暖通风空调系统应该是什么样子的?
希望大家热烈讨论,此话题送出200分,先到先得!
免费打赏
alexing
2004年12月03日 18:12:39
62楼


我倒...
设计师这么毒,不过,我到觉得你所提出的几个问题在北京有其独特的背景,变频多联也是风冷热泵机组呀,别指望在北京有太出色的制热表现,我在这边也有被设计师逼得不能看到风口和没法装室内机的地步,但和业主沟通之后,搞定了,毕竟,还要考虑空调的使用功能!尽量坚持吧...呵呵,还有,可以考虑在允许的情况下增加室内机,靠!变频多联机的室内机价格不便宜耶:)
回复
ferry
2004年12月03日 18:41:16
63楼
无内容!
回复
ferry
2004年12月03日 18:43:15
64楼
这个问题题目太大。我的观点是要看VRV用在什么地方,如果是别墅,一定考虑加新风。时下强调生活质量,环境空气品质则是其中重要内容。倘若用在普通居住建筑,应根据业主的意图酌情考虑,但排风系统一定要设置。
回复
haier_service
2004年12月06日 16:30:27
65楼
针对一般别墅,伟了降低成本,我们可以直接在会风的同时引入信封,只需有回风箱处引出一新风管即可,这样变可以降低成本,如果是针对高消费群体,可以忽略价格的存在,用全热交换起,这样效果应该很好的!!!
我就做过一个洗浴中心,有于他考虑造价问题,所以我就没有给他配置全热交换起,而是直接引入新风,这样就降低了造价,但是,象队的负荷也要比以前配置的稍微大一点,因为新风的进入也损耗了室内的一些负荷!!!!
回复
shangdichonger
2004年12月06日 17:14:03
66楼


VRV是冷媒直接送到室内机,所以温控比较灵活,就是所谓的响应时间短,能较快速的制冷和制热,且管径小,安装方便,不存在水患(大不了漏点F罢了),噪音也比较小,适用于小空间的工况,为了保障别墅的整体美观同时也考虑经济问题,所以一般在400平米左右的空间考虑HRV(全热交换器),可接在风管机的后回风口上.
回复
liuzheny
2004年12月07日 21:21:32
67楼
按卫生防疫要求,空调应该设置新风。新风应该满足不同房间人的新风量要求。
回复
dingyong
2004年12月11日 23:08:29
68楼
越是高档越是需要送新风,所以vrv是需要送新风的
洗浴房客设排风,利用排风来降温
回复
zenghh
2004年12月14日 11:48:45
69楼
高档住宅还是用VRV系统好,我是青岛的,我单位前几年销售约克风冷热泵水机组,当时施工质量还可以,可现在不是出现漏水的问题,就是出现凝结水滴水的问题,或者是冬天有外出,拉了电源却又忘了放水而冻坏水管的问题。后来我们单位做大金,价钱虽然高点,但几乎没有维修史。但VRV加新风因难一些,主要有两种方法,一是加新风换气机,初投资虽高,但的确很节约能源,第二种方法就是用大金的新风机,不但初投资高,而且运行费用高。卫生间还是设排气扇就可以了。
回复
zhanghaison
2005年01月04日 09:26:00
70楼
一定要新风
回复
gongguanglong
2005年01月04日 10:15:03
71楼
别墅住房都是有钱人,开窗比较谨慎,所以考虑新风还是应该的。
同时,如果地点在北方,供热必须考虑,如果用风冷热泵,冬季热源必须综合考虑。
回复