VRV空调系统是否需要送新风洗浴房如何设呀[edc]希望大家支支招,说说您心中最高档次的豪华别墅里的采暖通风空调系统应该是什么样子的?希望大家热烈讨论,此话题送出200分,先到先得!
VRV空调系统是否需要送新风
洗浴房如何设呀
[edc]希望大家支支招,说说您心中最高档次的豪华别墅里的采暖通风空调系统应该是什么样子的?
希望大家热烈讨论,此话题送出200分,先到先得!
32楼
最好是小温差的地板式或者吊顶辐射板式末端。
同时,和建筑、规划一起考虑全面节能性。例如利用周边环境来保持冬季室内的温度(光照),夏季则利用玻璃墙外的绿化进行遮阳等等措施。
我感觉,高档别墅的所谓最优方案,其解决办法是多种多样的。
回复
33楼
高级别墅,当然要做新风
但能耗一定首先考虑,再富有也要为其节能.
洗浴房可同时设局部排风并补充经空调的新风;
若在寒冷地区,适当注意新风防冻保护措施
回复
34楼
一般 VRV系统不布置新风,如业主对新风有要求时,可用增设新风机组来满足对新风的要求
回复
35楼
VRV室内机不能做新风机使用,设计工况参数不同,大金有专门的新风机。
回复
36楼
楼上的前辈们 小弟今年刚毕业 已经接触VRV系统 4个月了 谈不上有什么很深的了解 用的是澳柯玛空调 问问 前辈们用VRV系统 需要注意些什么
我用得制冷剂是氟利昂 但我听说国外已经用无氟制冷液了 中国什么时候也不用氟利昂呀
日本发明的变频VRV 好像他们已经不用了 因为存在电子污染 就是谐波振荡 是不是加个谐波补偿器就能解决了
本人认为VRV系统也是需要新风的 但是一般没有 可能都是靠自然通风 补偿吧
回复
37楼
最好的?当然是恒温恒湿空调,我们前一段时间在无锡作了一个项目,别墅的
有照片的,当时他们向我们订货,我们销售人员都傻了!嚣张的要命,是我见到的最豪华的空调!
回复
38楼
我认为有必要送新风.
回复
39楼
如果冷量设计够的话,不需要送新风,只要房间的密封性不是很好!
回复
40楼
我觉得高档的别墅应该用水系统,其实水系统在卫生方面讲应该是更安全的,因为冷媒不会到室内去,不像VRV那样,有一点安装问题都会对人的健康造成影响的.而且水系统对直接处理新风比较好,可以统一用一个新风机处理新风.如果一定要用VRV的话,我觉得新风是以一定比例与回风混合比较好.当然我是广东这边的,就不知道北方较冷的地区是不是也可以这样咯.
回复
41楼
新风的加入利弊兼有,可以根据情况设计如用户要求及承受能力等
回复