VRV空调系统是否需要送新风洗浴房如何设呀[edc]希望大家支支招,说说您心中最高档次的豪华别墅里的采暖通风空调系统应该是什么样子的?希望大家热烈讨论,此话题送出200分,先到先得!
VRV空调系统是否需要送新风
洗浴房如何设呀
[edc]希望大家支支招,说说您心中最高档次的豪华别墅里的采暖通风空调系统应该是什么样子的?
希望大家热烈讨论,此话题送出200分,先到先得!
2楼
VRV空调系统一般不考虑送新风,别墅周边环境好,可以采用排风系统来解决,
使室内形成负压,吸入新鲜空气。
一般排风只设在洗手间,餐厅及厨房等,房屋的窗户多没有太多做新风的必要。
如果档次高一点的别墅,可以考虑采用全热换热器+新风,来处理室内空气。
档次再高一点的话,可以考虑直接把室内机当作新风机用,但在冷负荷计算的时
候,要充分计算新风负荷,同时由于室内机压力一般不高,所以风管管速要低,
要满足最不利点压力需要,否则要设增压风机,原装三菱重工,有直接的新风机
设备,大金等其他的都没有,只能采用室内机来代替了,我以前做的每套售价
2000万以上的别墅都是这样处理的,没有采用全热换热器。
要是档次还要高的话,我想除了把室内机当作新风机用之外,同时结合全热换热
器来使用,一般高档住宅采用全热换热器后送排风口位置很难处理,离的太近,
达不到效果,离的太远,又影响建筑美观。
要是再往上高档的话,我也不知道该怎么办了,希望大家都在这里支支招,最高
档次的豪华别墅里的采暖通风空调系统应该是什么样子的?
希望大家热烈讨论,此话题送出200分,先到先得!
回复
3楼
是呀,我现在做的大楼取消了全热交换器,靠外窗换气,作为写字楼不知会有什
么问题。
回复
4楼
写字楼也做全热换热器啊,老板有钱啊!
回复
5楼
大金现在新出了新风机,专为处理室外空气而设计。
既然是高级别墅,当然要做新风了,但住宅由于人少,新风量不要过大,配合室
内卫生间和厨房的排气使用。空调好不好用,很大程度在建筑的自控系统。
如果还要考虑冬季采暖的话,远大新推出一种小型的直燃机,叫做BCT,适合别
墅使用,冬天就是一台小锅炉,夏天溴化锂吸收制冷。但因为是水系统,室内机
和管道占用的空间比VRV要大些。
回复
6楼
那VRV系统需要做喷淋吗?
如果在办公楼使用的话
回复
7楼
高档点的话,冬天采用地板采暖+空调,这样脚就舒服了!新风肯定是需要的!
回复
8楼
我觉得使用风冷冷热水机组架风机盘管加新风不合适,高档别墅,用水系统,存
在漏水隐患,使用VRV还是比较好的,比较合适的,
回复
9楼
VRV空调用在别墅中建议设置新风。因别墅作为住宅,按规范要求可以不设新
风。但在实际使用中发现如通过开窗引入新风,同时会将大量的灰尘带入室内,
造成室内空气品质的降低。同时,一般别墅建筑不高,如在夜间开窗还有安全性
的问题。而通过有组织的引入新风可在新风入口设置集中的过滤器,过滤灰尘及
花粉等颗粒,对室内空气品质的保证是有好处的。另外,由于引入了新风补充卫
生间、厨房等的排风,既保证了室内空气的平衡,又可保证室内各区域的压力分
布,使室内空气按序流动。
对于室外新风的处理,可以采取以下两种方式:
1.单独设立新风系统管道、风机及全热交换器,按需分送到各区域。这种方案的
好处是在过渡季节可以充分利用室外的冷源,减少空调的使用量,经济节能。而
且国内现在可以买到此类专用的通风系统(如法国ADLES公司的别墅通风系
统),造价相对别墅的价格也不高。
2.结合VRV空调系统设置独立的新风处理机,对新风进行预处理,再送入末端设备
与空调回风混合处理后送入室内。这种方案的好处是室内空气品质的均匀度较
好,但使用能耗较高。
对于室内部分的新风管道,根据实际使用的经验,建议采取保温措施,以防在某
些特定的条件下,风管外表面解露。
回复
10楼
如果按照规范的条文来说,虽然是小型中央空调,但还是属于中央空调,所以消
防喷淋是一定要做的。
回复
11楼
肯定要新风,不然空气质量不行啊
回复