请教消防起泵按钮接线方式
fanshoudayu
Lv.2
2012年11月17日 17:53:14
来自于
继电保护
+
关注
取消关注
只看楼主
现在我工地是高层建筑,有消防起泵按钮、带电话插口的消防报警、消防声光报警。请问下这三种的接线方式,具体是多少根线?
现在我工地是高层建筑,有消防起泵按钮、带电话插口的消防报警、消防声光报警。请问下这三种的接线方式,具体是多少根线?
免费打赏
相关推荐
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024新国标解读
照明工程
2024-10-15 09:59:29
消防工程中的这些设计问题,你知道吗?
给排水资料库
2024-10-11 08:53:55
消防设计审图常见问题知识手册(2024版)
造价成本管理
2024-10-10 14:00:39
从北京长峰医院火灾事故看消防设施技术服务机构的责任问题
建筑消防给水
2024-10-08 16:27:04
建筑光伏如何进行消防设计?此地出台地方标准
建筑消防给水
2024-10-08 16:26:58
消防给水及消火栓的系统验收要点总结,收藏学习!
工程项目管理
2024-09-30 09:55:42
多台消防电梯并排设置,可以共用集水坑吗?流量和容积怎么定?
建筑消防给水
2024-09-25 16:45:42
供配电线路消防设计中,一定注意这几个问题!
防雷减灾
2024-09-25 11:08:26
消防供配电电线电缆敷设要求与验收重点
供配电技术
2024-09-25 11:08:19
消防取水井的做法有没有,有没有图集或者资料参考一下
建筑消防给水
2024-09-23 15:44:27
柴油发电机/柴油机消防水泵各规范要求不再强制
电气资料库
2024-09-20 11:02:42
消防给水及消火栓的系统验收
给排水工程施工
2024-09-20 10:40:49
既有建筑改造工程消防设计审查验收技术指南
给排水资料库
2024-09-19 10:57:30
【微分享】消防配电线缆敷设防火保护措施
防雷减灾
2024-09-14 09:55:35
消防配电线路敷设常见的错误做法与解析
防雷减灾
2024-09-14 09:53:37
消防喷淋安装通病及防治措施汇总!
暖通工程施工
2024-09-13 10:16:16
江苏:这类住宅原则上不高于60米!应将消防设计技术审查纳入图审!开展消防验收现场评定
时事快讯
2024-09-12 10:43:42
门禁系统如何与消防、监控系统联动?一文带你解决所有困惑!
建筑智能化
2024-09-10 10:48:56
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2024 新国标解读
照明工程
2024-09-10 10:44:23
消防控制室值班人员火灾应急处置真实案例
建筑消防给水
2024-09-09 16:33:13
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开