3个穿心电流互感器单独分相与电度表连接(每个互感器二次测1个进表出表后进入K2)与三相星形连接不同的是3个互感器K2点不相连,没有公共线,均单独成1个闭合回路,请教这对电度表计量是否有影响?(现场实际情况电表也能速动)。谢谢!
3个穿心电流互感器单独分相与电度表连接(每个互感器二次测1个进表出表后进入K2)与三相星形连接不同的是3个互感器K2点不相连,没有公共线,均单独成1个闭合回路,请教这对电度表计量是否有影响?(现场实际情况电表也能速动)。
谢谢!
2楼
对电度表计量没有影响。如果K1没有和相对应的A、B、C相火线相接的话,而K2又没接地则不合安规危险。
回复
3楼
我用的是穿心互感器,每路单独K1进火表的A下,表出来后接K2,第二路互感器,K1进表的B下,表出来接K2,第三个接C下,3个互感器单独成回路,没有联系。电度表是否有影响?
回复
4楼
"电度表是否有影响?"
对电表的计量没影响。但不安全。一般是把三个K2连在一起接地;或是K1与相对应的相线联在一起进表(省一根线),而K2各自进对应的线孔(K2此时不能再连在一起)。
回复
5楼
你的接法是否与http://co.163.com/forum/content/638_777621_1.htm的5楼一样?
回复