懂sel保护请进来帮个忙
xiaohutiger123
2007年07月18日 23:14:56
来自于继电保护
只看楼主

电气新人一个,公司用的保护好多sel的,各种型号都有,现在正在研究351,发现问题很多1、据说sel说明书做的很好,但是我看了半天都看不懂,现在还在慢慢的看,不过还是有问题,不知道说明书里面讲的是什么,最多的就是逻辑图之类的东西,那些个逻辑图是不是得看得很懂才行,那个东西都不知道怎么操作。2、尤其的输出的疑问最大。那么多输出端子似乎没有规定哪个端子是干什么的,是不是得通过里面得程序来设定得?3、我在学校学过一些继电保护之类的书,现在也在看相关方面的,到底我要哪些知识才能看懂说明书呢?都说说明书写的很详细,但我感觉无从下手。现在弄的我很郁闷,领导都说看说明书就可以了。但我说明书都看不明白,麻烦有接触过的人提点意见,像你么当初学那东西是怎么学的。

电气新人一个,公司用的保护好多sel的,各种型号都有,现在正在研究351,发现问题很多
1、据说sel说明书做的很好,但是我看了半天都看不懂,现在还在慢慢的看,不过还是有问题,不知道说明书里面讲的是什么,最多的就是逻辑图之类的东西,那些个逻辑图是不是得看得很懂才行,那个东西都不知道怎么操作。
2、尤其的输出的疑问最大。那么多输出端子似乎没有规定哪个端子是干什么的,是不是得通过里面得程序来设定得?
3、我在学校学过一些继电保护之类的书,现在也在看相关方面的,到底我要哪些知识才能看懂说明书呢?都说说明书写的很详细,但我感觉无从下手。现在弄的我很郁闷,领导都说看说明书就可以了。但我说明书都看不明白,麻烦有接触过的人提点意见,像你么当初学那东西是怎么学的。
谢谢各位了,知道的提点意见!!!!!
免费打赏
siclear
2007年07月19日 12:16:54
2楼
先告诉我你是哪个单位的?
SEL是比较麻烦,说明书和逻辑一定要看懂,熟练掌握逻辑编程是学习所有国外保护的基础。
回复
lingxuct
2007年07月19日 15:50:48
3楼
1、逻辑图必须要看懂,它只是些与门、或门、非门(与非门等),应该能看懂的。
2、输出端要与输入端结合实际接线看,当然要问清楚某个由程序设定的端子。
3、首先想到这SEL351所装回路应该有哪些保护,一个保护需要有哪些逻辑控制,最后才到出口。
4、电量控制的保护逻辑有很多的计算,就有很多计算后得出的结果参与保护逻辑,这是最难看懂的地方。需要知道有多少个(计算得出的)电量参与保护逻辑。
回复
xiaohutiger123
2007年07月19日 19:33:15
4楼

南京金陵石化的,我们的保护多是大电动机的保护
看来看懂那些逻辑图还是要些时间
回复
siclear
2007年07月20日 09:36:00
5楼
南京炼油厂吗?那里的人我都认识,你是谁啊??
不会的可以问查总啊,他人很好的!
回复
xiaohutiger123
2007年07月21日 09:41:30
6楼

我就是查总带的手下,也就是他要我们看的,他要我们自己去弄。不太跟我么讲,要我们亲手去弄。
敢问阁下是??何方高人??
回复
siclear
2007年07月22日 14:35:52
7楼
电气车间新招人了吗??专工不就那四个人吗?
你肯定不是李或姜,难道是徐??哈哈
回复
lingxuct
2007年07月22日 14:36:19
8楼
把SEL保护器内的说明和逻辑COPY到笔记本上,好好看吧,看到不懂处去问。
回复
xiaohutiger123
2007年07月22日 14:59:31
9楼
我是分公司的,不是建安公司的。我你肯定不认识。
你是炼油厂的??
回复
songjinchuan
2007年07月22日 17:19:20
10楼
SEL保护最大的强项就是他的可编程逻辑 SELLogic ,这使它的工程应用十分的灵活,同时也增加了应用的复杂性,
同时对各种常用的继电器标准符号要牢记在心,比如50代表瞬时过流元件,59代表过压等等。
类似的可编程逻辑思想在我们开发的保护中已经开始得到应用,个人认为SEL保护对于扩展国内微机保护的研发思路还是很有帮助的
回复
yhfangzhen
2008年07月21日 12:26:55
11楼
SEL351的功能很强大的,关键是它有了电压保护,可以做备自投逻辑的。可以好好看看逻辑。
出口问题很好解决的,如OUT101在逻辑里写成了51P1T,那OUT101就作为反时限过电流保护
出口。每个保护出口都不是固定的,关键是看逻辑怎么编。