商场空调的设计
weskay
weskay Lv.5
2007年07月18日 17:25:01
来自于中央空调
只看楼主

商场空调设计,我想请教一些设计的资料还有心得.比如要是才用吊式空调的话那怎么设计,想知道设计的细节.谢谢了 我是新手 麻烦大家了

商场空调设计,我想请教一些设计的资料还有心得.比如要是才用吊式空调的话那怎么设计,想知道设计的细节.谢谢了 我是新手 麻烦大家了
免费打赏
wu.ye
2007年07月19日 09:44:01
2楼
首先你应该确定你是要用水系统还是氟系统。然后计算总冷负荷及新风量,确定新、回风量比。然后确定顶装式室内机的数量和型号,布置设备和风管,风口。至此方案图就差不多了。
回复
weskay
2007年07月19日 15:10:45
3楼
嗯 明白了 谢谢啊
我想问下 那防排烟的话 管道和空调管有冲突了
那谁在上谁在下呢?
回复
wu.ye
2007年07月20日 08:48:25
4楼
没有一定之规,一般防排烟管在上(高温气体),但设计时应尽量减少交叉。
回复
weskay
2007年07月20日 09:03:13
5楼


谢谢啊 早啊 前辈
是啊 我看设计院的图纸 他们有的都交叉的啊
只是这样的话 得好好 看看层高了

回复
weskay
2007年07月20日 09:11:06
6楼
哦 忘了 我想问下 那排烟平时开着 为什么呢
可以当排风用?
还有啊 资料上说排烟量选 60m3/h 么?
那么排烟管 的风速应设计为多少啊?它的规格怎么设计的
像风管么?
回复
wu.ye
2007年07月20日 11:38:38
7楼
前辈,不敢当。
若是排风、排烟合用系统平时是开着的,若不是合用系统一般不开。
当一路排烟风机只负担一个分区的排烟时按该每平方60计算风机风量(可另加10%损耗)
如负担两个或两个以上分区时应按每平方120计算。
详细说明见防火规范(2006年版)第9章
风管设计按排高温空气的管道设计即可(和普通风管基本一样,按规范增加隔热层)
回复
wu.ye
2007年07月20日 11:40:05
8楼
风管、风口风速的上限规范中都有,请查阅。
回复
weskay
2007年07月20日 15:28:42
9楼
晓的了 我看书了 谢谢啊
我是才毕业的学生 对我来讲 您不是前辈么?
谢谢了啊
回复
fengyuecao
2007年07月23日 11:31:02
10楼
2楼的前辈请问懂不懂约克YAH系列的啊?我想知道那四个工况点代表什么啊/
回复
wu.ye
2007年07月23日 14:05:49
11楼

不好意思,不是很清楚,如可以,你可把具体的东西给我看看。
回复

相关推荐

APP内打开