在四川搞水电的都知道,四川多是山区河流,相对河道底坡较陡,所以一般在水闸设计消能的时候都是急流衔接.那么现在问题就出来了,急流衔接是否还会产生水跃?还有如果不产生,护坦长度怎么计算?如果产生,护坦导墙高度怎么定?最后个问题,按水闸规范把冲刷坑深度h计算出来了,护坦后齿墙按这个h来设计,那么还会不会发生护坦下掏空现象?希望大家遇到类式工程的出来讨论讨论,谢谢
在四川搞水电的都知道,四川多是山区河流,相对河道底坡较陡,所以一般在水闸设计消能的时候都是急流衔接.那么现在问题就出来了,急流衔接是否还会产生水跃?还有如果不产生,护坦长度怎么计算?如果产生,护坦导墙高度怎么定?
最后个问题,按水闸规范把冲刷坑深度h计算出来了,护坦后齿墙按这个h来设计,那么还会不会发生护坦下掏空现象?
希望大家遇到类式工程的出来讨论讨论,谢谢
2楼
自己的帖子,自己顶
回复
3楼
郁闷哦
回复
4楼
楼主不要郁闷,这一块我很少接触没办法解答,我帮你置顶请高手解答!
回复
5楼
下游护坦导墙高度一般要高也下游最高泄洪水位,当泄洪落差小,且闸室总宽度与下游水面宽度相关不大时,也可低于泄洪水位.同时,为降低作用于边墩和岸墙上的渗透压力,可在墙上设排水孔,或在墙后底部设排水暗沟,将渗水导向下游.
探讨看这个回答得行不行,别的问题我还真的问题不上来.
我个人感觉,急流衔接,要看下游是急流还是缓流,在四川山区,消能最好用挑流消能.如果用底坎式消能,对消力池池深和池长的要求肯定会很高.
回复
6楼
下游衔接和消能有三种方式,你讲水跃、冲刷坑深度,不知你采用的消能是底流型、还是挑流型,还是二者结合型。如果采用底流消能时,当下游河道水流为急流情况下,收缩端面处也是急流,这样的话,衔接过程中是不会发生水跃的。水跃发生的条件是水流由急流过度到缓流。对衔接状况的分析与计算,应采用非均匀流水面曲线的理论进行,导墙标高=槽内水深+超高。急流情况下,水的流速大,对河道的冲刷能力强,建议采用混凝土或浆砌石材料。
我猜想,闸下出口是不是接陡坡?
回复
7楼
哈哈,谢谢楼上的,闸出口确实陡坡,河流比降本来就比较陡,而且四川河流一般多泥沙多推移质,所以说普通的3种消能方式都不合适.一般都是才用陡坡护坦连接闸室,缓流接急流,护坦后加防冲墙.水闸规范上有说.楼上说用非均匀水面曲线理论也只能定性的分析水面走向,但是能达到的水面高度还是不能确定.护坦后的水深是不是能按照均匀流来计算哪?计算消能的时候,既然形不能水跃,又怎么能进行消能哪? 恭请高手解答 谢谢
回复
8楼
提一些看法供参考:
水的流态,出闸室后先发生水跌,缓流向急流过度,一定在收缩断面产生临界流,
当陡坡较长时,是可以按明渠均匀流计算水深的,水流是急流.
护坦做成反坡段,可以长度较大,这样的话,可认为反坡段的水流为缓流,急流向缓流过度,一定发生水跃.知闸上水头、闸下水深等,就可算出消力池长、末端水深等
回复