高低压开关柜的抗振问题
liu2hua
liu2hua Lv.2
2004年10月11日 19:29:23
只看楼主

现有一厂房内有压力机10台,半径50m范围内有振感.配电室紧邻厂房,内有5台GNX高压开关柜柜内安装真空开关,22台GGD低压开关柜内装DW17及DE20开关 电容器等.请教:需不需要做抗震处理,要做的话得怎么做?

现有一厂房内有压力机10台,半径50m范围内有振感.
配电室紧邻厂房,内有5台GNX高压开关柜柜内安装真空开关,22台GGD低压开关柜内装DW17及DE20开关 电容器等.
请教:需不需要做抗震处理,要做的话得怎么做?
金边兰
2004年10月11日 20:15:25
2楼
高压盘柜周围挖1米深, 0.4米宽的隔离带。在隔离里面装满河沙,上面敷木盖
板。
回复
liu2hua
2004年10月15日 18:05:55
3楼
ok
谢谢! 金边兰