请问50HZ低压电流互感器能否用于400HZ,若不能,会产生什么后果?
请问50HZ低压电流互感器能否用于400HZ,若不能,会产生什么后果?
2楼
X=2*3.14*f*L,当f增大,X减小,电流大,容易烧坏。
回复
3楼
铁芯材质也不符合400HZ频率的要求,会磁饱和的,变比也不会准。
回复
4楼
X正比于f."当f增大,X减小"的说法明显不对.
回复
5楼
学习了
回复
6楼
顶................。
回复
7楼
磁饱和
回复
8楼
变压器与互感器的原理应该差不多,我是做变压器的,不太了解互感器.
当50HZ的变压器接在400HZ的电源时,磁密为原来的50/400,即1/8,空耗为(400/50)的-0.7次方,即0.233倍,电抗为原来的400/50,即8倍,负载损耗约为原来的20倍!变压器会因损耗过高而发热烧毁.
互感器会否出现同样的问题?仅供参考.
回复
9楼
很专业,谢谢了,请问阁下在那家公司
回复
10楼
X=2*3.14*f*L,当f增大,X减小,电流大,容易烧坏。
回复
11楼
50HZ的电流互感器不能用于400HZ,会产生因损耗过高而发热烧毁的后果。
回复