互感器与频率
yxiaofeng07
2007年07月18日 10:36:42
来自于变压器
只看楼主

请问50HZ低压电流互感器能否用于400HZ,若不能,会产生什么后果?

请问50HZ低压电流互感器能否用于400HZ,若不能,会产生什么后果?
免费打赏
powerlight
2007年07月18日 11:21:19
2楼
X=2*3.14*f*L,当f增大,X减小,电流大,容易烧坏。
回复
lingxuct
2007年07月18日 11:31:06
3楼
铁芯材质也不符合400HZ频率的要求,会磁饱和的,变比也不会准。
回复
wxdchgs
2007年07月18日 12:32:18
4楼

X正比于f."当f增大,X减小"的说法明显不对.
回复
tszdm123@co163
2007年07月18日 16:44:18
5楼
学习了
回复
zym19680518
2007年07月18日 20:55:47
6楼
顶................。
回复
zzqeng
2007年07月23日 10:21:44
7楼
磁饱和
回复
lishouhua-hrb
2007年09月06日 21:19:52
8楼
变压器与互感器的原理应该差不多,我是做变压器的,不太了解互感器.
当50HZ的变压器接在400HZ的电源时,磁密为原来的50/400,即1/8,空耗为(400/50)的-0.7次方,即0.233倍,电抗为原来的400/50,即8倍,负载损耗约为原来的20倍!变压器会因损耗过高而发热烧毁.
互感器会否出现同样的问题?仅供参考.
回复
yxiaofeng07
2007年09月07日 12:25:28
9楼
很专业,谢谢了,请问阁下在那家公司
回复
yxiaofeng07
2007年12月12日 09:33:19
10楼
X=2*3.14*f*L,当f增大,X减小,电流大,容易烧坏。
回复
cqtino
2008年06月29日 15:15:21
11楼
50HZ的电流互感器不能用于400HZ,会产生因损耗过高而发热烧毁的后果。