我公司电梯间隔壁是配电间,配电间共有变频器十多台,只要有变频器运行,电梯就不能正常上下。现怀疑变频器产生干扰源。请问高手们有什么良方来解决这个问题?谢谢!
我公司电梯间隔壁是配电间,配电间共有变频器十多台,只要有变频器运行,电梯就不能正常上下。现怀疑变频器产生干扰源。请问高手们有什么良方来解决这个问题?谢谢!
2楼
请大家指教呀!
回复
3楼
偶不信“只要有变频器运行,电梯就不能正常上下”的结论!
回复
4楼
变频器的功率有多大?在其他楼层是否也有电梯机房呢?如果其他楼层的电梯机房不受到影响,那就说明是变频器运行影响。你可以找厂家咨询一下解决方案。实在不行你可以在临近配电间的一侧增加屏蔽网。
如果其他楼层的电梯机房均受到影响那应该是谐波干扰,建议在低压配电室设置有源滤波器,或者补偿电容增加电抗器。
回复
5楼
变频器运行,一般不会直接造成对电梯的干扰
我认为可能是多台变频器同时运行,产生的高次谐波,从而线路的电压降增大,末端的电压则下降.
回复
6楼
要想办法消除谐波
回复
7楼
是多台变频器运行,将墙壁加屏蔽真的有用吗?
回复
8楼
变频器污染了电源。加设滤波器,净化电源。
电磁辐射,倒不是变频器的缘故,变频器带的设备是否有很强的辐射?不过电磁辐射不是主要原因。
回复
9楼
变频器带的设备离变频器有十多米以上
回复
10楼
主要是变频器的高次谐波污染了回路。使电梯的控制器系统保护。在低压侧安装一个高通滤波器,把高次谐波虑掉就可以。高次谐波对电子控制装置、电容器等危害最大。
回复
11楼
该选怎样的高通滤波器?请指教,谢谢!
回复