异步电动机发电问题
mack0417
mack0417 Lv.3
2012年11月17日 09:58:45
只看楼主

我公司新上了2台10KV异步电动机,是普通的双输出轴电动机配汽轮机,正常时由电网供电启动,然后由汽轮机带动同时向电网馈电。从每台电动机的电度表上看,有反向有功输出,电度表数反向有功大约为50000KW.h,而10KV母线的进线电度表反向有功大约为30000KW.h,到了上级变电所的10KV出线柜,反向有功却是0,变压器的10KV侧和35KV侧计量表反向有功都是0,这台电动机发出的电去哪了?[

我公司新上了2台10KV异步电动机,是普通的双输出轴电动机配汽轮机,正常时由电网供电启动,然后由汽轮机带动同时向电网馈电。从每台电动机的电度表上看,有反向有功输出,电度表数反向有功大约为50000KW.h,而10KV母线的进线电度表反向有功大约为30000KW.h,到了上级变电所的10KV出线柜,反向有功却是0,变压器的10KV侧和35KV侧计量表反向有功都是0,这台电动机发出的电去哪了?

[ 本帖最后由 mack0417 于 2012-11-17 10:00 编辑 ]
免费打赏
mack0417
2012年11月17日 13:40:35
2楼
今天又看了一下电表,10KV进线的电表反向有功是以前存在的数字,不是真实的数字,这样就能解释通了,电动机发的电是回馈到了母线上。