关于钢绞线试验的问题???
noeyefish
noeyefish Lv.2
2007年07月18日 09:29:53
只看楼主

问题1:在做钢绞线拉伸试验时,有没有钢绞线试件长度的要求?在GB5224-2003《预应力混凝土用钢绞线》标准中,在8.5节的应力松弛性能试验时,提出了“试验标距长度不小于公称直径的60倍”的要求,但在8.4节的拉伸试验中没有提及,是不是8.5节的这项要求在8.4节中也同样适用呢?如果不适用,那么在拉伸试验时,钢绞线的长度应该取多少?----------------------------------------------------

问题1:在做钢绞线拉伸试验时,有没有钢绞线试件长度的要求?在GB5224-2003《预应力混凝土用钢绞线》标准中,在8.5节的应力松弛性能试验时,提出了“试验标距长度不小于公称直径的60倍”的要求,但在8.4节的拉伸试验中没有提及,是不是8.5节的这项要求在8.4节中也同样适用呢?如果不适用,那么在拉伸试验时,钢绞线的长度应该取多少?
----------------------------------------------------
问题2:在做规定非比例延伸力时,8.4.2中有一句话“钢绞线规定非比例延伸力采用的是引伸计标距的非比例延伸达到原始标距0.2%时所受的力(Fp0.2)”,这句话中,“原始标距”指的是引伸计的原始标距还是钢绞线的标距??

另外,我单位准备购买一套引伸计做钢绞线的拉伸试验,其参数基本上是:标距:50mm,最大变形量:20mm,这样的引伸计做钢绞线的拉伸试验应该没有问题吧??

有哪位做过钢绞线试验的同仁,请帮忙回答一下吧。
免费打赏
noeyefish
2007年07月25日 22:54:08
2楼
怎么没有人回答一下啊,郁闷!
回复
wxt790606
2007年08月08日 15:27:02
3楼
有那位有25米箱梁的张拉计算详细的例子,兄弟是初学者,刚施工。还有先张的13米板的计算例子!多谢啦!
wxt790606@163.com
回复
moye
2007年08月09日 10:00:11
4楼
问题1:8.5的要求在8.4中同样适用.
问题2:“原始标距”指的是引伸计的原始标距
回复
lijg9169
2007年12月13日 08:57:29
5楼
8.5节的这项要求在8.4节中不一样,前面是做松弛试验,8.4是做拉伸试验;问题2:“原始标距”指的是引伸计的原始标距,“标距:50mm,最大变形量:20mm”的引伸计不适合做钢绞线,标距太小。
回复
w118020943
2008年05月15日 11:45:54
6楼
xiexie
回复
noeyefish
2008年06月05日 10:42:30
7楼
在拉伸试验时,钢绞线的长度应该取多少?
回复
lwdong51
2009年11月04日 21:43:51
8楼
钢绞线长度最好不小于1000mm 最好是1200mm 试验时的平行长度(即不包括夹持部分)也就在600~850mm左右了 而GB/T 228-2002( 金属材料 室温拉伸试验方法 )规定引伸计标距要不小于0.5倍的试件标距 最好是近似试件标距 1200mm的钢绞线的夹头间距离为800mm 所以你最好选用标距为500mm的引伸计 虽然钢绞线不能标距 但是我们单位报告中使用非比例标距600mm 其实这类问题可以直接询问试验机厂商 他们会帮你们解决 设计个工控软件 在油缸上加位移计 这类引伸计的问题他们专业 会把你很好解决的 其实买他们机子的时候 就要他们提供这类专业材料 不提供不买你的 反正卖试验机的多 你不卖有人卖 这是我的观点 肯定有很多缪论 希望没有误导您雪亮的眼睛 仅供参考 还有上钢绞线时 用黏贴金刚砂铝夹片包裹钢绞线 一是防打滑 二是防止夹断钢绞线 金刚砂最好在100目以上
回复

相关推荐