发电机励磁PT对发电机励磁调节有影响么?
tianyaming
tianyaming Lv.2
2007年07月18日 09:25:25
来自于电站工程
只看楼主

1.2MW的机组用永磁机和励磁机无刷励磁发电机出口接有一组出口PT和一组励磁PT请问励磁PT对发电机的励磁调节有影响么?

1.2MW的机组
用永磁机和励磁机
无刷励磁
发电机出口接有一组出口PT和一组励磁PT
请问励磁PT对发电机的励磁调节有影响么?
免费打赏
xws0519
2007年07月18日 14:23:37
2楼
应该是励磁调节器需要的模拟量输入吧。我用过的励磁调节器就需要两组PT输入的。
回复
hanxi10086
2008年02月17日 16:03:17
3楼
励磁PT大多数是给发电机励磁调节装置提供工作电源,也就是磁场电源,对于12MW的小机组励磁调节装置一般输出不会大与20A.所以很多时后当发电机起励建压达到一定值,发电机励磁自动由厂用电源切至发电机机端,对于发电机主系统来说400V厂用电是很不可靠的。
回复
ymkmqv
2008年02月18日 13:41:36
4楼
励磁PT是给励磁系统提供电源的,在无刷中用的多,至于影响没怎么注意啊.
楼主是因为什么问这个?
回复