漏电断路器3P+N与4P的区别是什么?
zhangye_999
Lv.7
2007年07月18日 08:53:22
来自于
断路器
+
关注
取消关注
只看楼主
漏电断路器3P+N与4P的区别是什么
漏电断路器3P+N与4P的区别是什么
免费打赏
powerlight
2007年07月18日 11:38:13
2楼
不知道你所说的4P除了3根火线与一根零线,难道会是3根火线与一根PE线,不理解?
回复
老灰兔子
2007年07月19日 00:07:30
3楼
两者都是四极断路器,但区别在于断开点是3个还是4个!
回复
duanjiantcl
2007年07月19日 11:18:36
4楼
是的,都是4极的,3P+N的是N线为直通的导线,4P的为N线不仅能分断而且有2段保护!
回复
joanliu
2007年07月19日 15:49:37
5楼
4楼的回答 OK!