采光窗上4mm铝板地接不满足要求怎么办?
sxwlf123
sxwlf123 Lv.3
2007年07月18日 08:52:44
来自于防雷减灾
只看楼主

屋顶采光窗的支架为76x44铝方管与基础焊接,接地电阻没问题,但铝方管表面用胶粘贴4mm铝板,铝板的地接地电阻无穷大。此建筑为二类防雷设计,屋顶中心有避雷针,采光窗在保护范围内。请教全先生,4mm铝板的地接如何做?不接地行不行?

屋顶采光窗的支架为76x44铝方管与基础焊接,接地电阻没问题,但铝方管表面用胶粘贴4mm铝板,铝板的地接地电阻无穷大。此建筑为二类防雷设计,屋顶中心有避雷针,采光窗在保护范围内。请教全先生,4mm铝板的地接如何做?不接地行不行?
张日伟
2007年07月18日 10:36:50
2楼
如果在避雷针的保护范围内,就不需要另做了。或者用避雷带将铝板连接再与避雷针连接。当成屋顶的金属构件来做。
回复
sxwlf123
2007年08月01日 08:53:28
3楼
铝板是一块,一块的向上排列,铝板间也互相绝缘,如与避雷带连接,还要一块一块的做,铝板又不能焊接,这在实际施工时能行的通吗?
回复