一台电容柜已使用了几年.现在出现电缆发热严重的现象.不知道无功的电流怎么计算.电缆为95平方.每路容量是20KVR.当长时间使用5路时电缆发热严重.不知道是否正常.

一台电容柜已使用了几年.现在出现电缆发热严重的现象.不知道无功的电流怎么计算.
电缆为95平方.每路容量是20KVR.当长时间使用5路时电缆发热严重.
不知道是否正常.
免费打赏
zhankun372
2007年07月17日 23:09:59
2楼
怎么用电缆 不是用铜排的么
回复
xx_691214
2007年07月18日 09:33:44
3楼
电容补尝(400V),每路容量是20KVR.使用5路.额定电流;144A.95平方电缆不应发热.谐波存在?!
回复
扬州华锦电气
2007年07月18日 09:40:47
4楼
如果已经使用几年了,应该考虑电缆的质量问题和谐波因数。
回复
lingxuct
2007年07月18日 10:37:28
5楼
很有可能是电容器因使用时间长,漏电严重,电缆上的电流超过150A了。
建议测量电缆中的电流和各个电容器的电流(用钳表好了),记下各路电流数据,一看就能明白是怎么回事了。
回复