酒店客房的配电系统图这样画是否合理
gpq928
gpq928 Lv.2
2007年07月17日 20:28:50
只看楼主

酒店客房的配电系统图这样画是否合理,请大家指点

酒店客房的配电系统图这样画是否合理,请大家指点

1184675329274.jpg

免费打赏
lch999
2007年07月17日 21:53:11
2楼
顶,我也想知道。近来专门学酒店的/
回复
ljs1399
2007年07月17日 22:23:41
3楼
空调回路应该不节能钥匙开关.
回复
gdx8785
2007年07月17日 22:35:42
4楼
什么级别的酒店?怎么还有电度表?
回复
gdx8785
2007年07月17日 22:43:05
5楼
节能钥匙开关是控制客房配电箱内的接触器的,通常不会接在主回路里
回复
a5223614
2007年07月29日 20:33:25
6楼
图纸没问题呀
回复
menghao1688
2007年12月06日 10:24:41
7楼
是呀
回复
ar1118du
2007年12月06日 10:39:58
8楼
客房内不大可能设置电度表,
节能开关不能直接接在主回路里,至少应该是通过接触器来实现
空调通常受节能开关的控制
客房的主开关用到了32A,按4.5KW,似乎比通常的考虑大了些
应该听取酒店管理者的意见,也许电脑、传真的电源也是不可以停电的
回复
lxt9607
2007年12月06日 10:47:06
9楼
箱子主开关别用漏电保护,故障影响面太大,冰箱插座倒是应该设置漏保。有必要设置电度表吗?节能钥匙开关的画法不对,在主回路中应该只有接触器一次触点,还应补充其二次接线图。关于传真的电源问题楼上说得有道理,高级酒店可能提供此项服务。
回复
lxt9607
2007年12月06日 11:50:40
10楼


空调是用电大户,不控制还谈什么节能?
回复
llreco188
2009年02月18日 09:15:07
11楼
应有充电插座不受节电开关控制
客房的应急照明供电灯怎样解决的?
回复

相关推荐