请教各位高工我现在有一个542kw负荷需要配多大电流互感器和刀开关
请教各位高工我现在有一个542kw负荷需要配多大电流互感器和刀开关
2楼
电流互感器:1000/5.刀开关 :1600A.
回复
3楼
我现在的厂房总负荷为800kw总互感器为1000/5的,上面是2楼和3楼的负荷
回复
4楼
怎样计算刀开关
谢谢!
回复
5楼
怎么选用呀
怎么计算?
回复
6楼
概算:532/0.38*1.732*0.8=1010A
取1000或1500可
回复
7楼
如果是测量用,考虑以后的发展,还是选1500/5的互感器。1600的刀开关吧。
回复