2个电流互感器能不能与热继电器配合作为保护使用
aren0405
aren0405 Lv.2
2007年07月17日 15:40:58
来自于变压器
只看楼主

我现在准备用软启动器和旁路接触器来实现对大功率的三相电机的启停控制为了防止电机过载运行,准备使用CT和热继电器配合使用,但是由于特殊情况,我身边只有两只CT,请高手指点一下,能否实现热保护,该怎么接最好

我现在准备用软启动器和旁路接触器来实现对大功率的三相电机的启停控制为了防止电机过载运行,准备使用CT和热继电器配合使用,但是由于特殊情况,我身边只有两只CT,请高手指点一下,能否实现热保护,该怎么接最好
免费打赏
ghbl
2007年07月22日 15:14:06
2楼
可以的!
回复
zhong-wei-jie
2007年07月23日 18:39:20
3楼
A、C相各接入一只互感噐和相应的热继,热继的B相接入两个互感噐的公共回线上。
回复