请各位大侠帮着看看,这做法下面房间震感很强,热泵机组一共20台,屋面办厚120、
请各位大侠帮着看看,这做法下面房间震感很强,热泵机组一共20台,屋面办厚120、
2楼
有 没有遇到同样问题的朋友?
回复
3楼
用钢架架起来,会好很多。
回复
4楼
没用 再用啥钢架也一样,建议解决办法1.弹簧重新选型专业、精确的;2.机器基础做浮动地台+弹簧,保证没问题
回复
5楼
减震要做好,才能保证质量
回复
6楼
同意这种做法
1.弹簧重新选型专业、精确的;2.机器基础做浮动地台+弹簧,保证没问题
回复
7楼
主机和水泵的基础处理方式还可以,但是管道支架没有做处理,下面整栋也正常。
回复
8楼
把水泵的基础做好减震,它是声音、振动的发源地。
回复
9楼
机器基础做浮动地台+弹簧,何为浮动地台???
回复
10楼
浮动地台改造估计会很麻烦了,得不偿失。
7楼说的管道支架,同意这个看法。先把所有和机器直连(没软连接)的刚性管道的支架做减振处理。效果应该能好不少
回复
11楼
回复