丁类二级,铝锻造车间,面积小于1500平方如何设计消防?根据《建规》喷淋系统可以不做吧,还有排烟系统也可以不做吧项目在广州,紧急求救!请大家一起出出主意!
丁类二级,铝锻造车间,面积小于1500平方如何设计消防?
根据《建规》喷淋系统可以不做吧,还有排烟系统也可以不做吧
项目在广州,紧急求救!请大家一起出出主意!
2楼
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。
一、二级耐火等级的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)内,可燃物较少,即使发生火灾,也不会造成较大面积的火灾,例如,过火面积不超过1OOm2,且不会造成较大的经济损失,则该建筑物可以不考虑消防给水设施。若丁、戊类厂房内可燃物较多,例如,有淬火槽;丁、戊类仓库内可燃物较多,例如,有较多的可燃包装材料,如木箱包装机器、纸箱包装灯泡等,仍应设置室内消防给水设施。
按规范看,如车间可燃物不多,可不设置室内消火栓系统。
回复
3楼
详见建筑设计防火规范 GB 50016-2006第8.3.1条,都看看规范.
回复
4楼
室内消火栓是肯定要设置的。除了室内消火栓、灭火器以外,业主还要求设置一套除了水以外的自动灭火设施。不知道可以用那个系统适合?请高手指点。
回复
5楼
楼主为何说一定要设置室内消火栓。
回复
6楼
设室内消火栓就够了,要是想加几个灭火器也可以啊,为什么还设什么自动的,
回复
7楼
可燃物不多的话可不设室内消火栓呀 按灭火器布置规范设几个灭火器就足够了吧
回复
8楼
楼主怎么不见了,最后怎么做的,很想知道?
回复
9楼
最终还是只设计了室内消火栓,没有设置自动灭火系统。之前有一个类似的项目在无锡,当时公司工程部的人员咨询过消防局意见,说是这样设计可以的。
回复