关于地下室顶板消防车荷载取值的一篇文章
yangjgyna
yangjgyna Lv.2
2007年07月16日 21:29:35
只看楼主

文章

文章
55816571c86de25d8fd3.rar
140 KB
立即下载
免费打赏
bld7657
2007年07月22日 10:35:46
2楼
好文章,谢谢
回复
lhg85125
2007年11月28日 09:58:34
3楼
下了。看了,学习了,值得学习!
回复
xbz0006
2007年11月28日 18:52:12
4楼
难得一见的好帖,很实用,正好要用,很值得参考,谢谢楼主十分感谢!
回复
icebaby100
2007年12月25日 20:16:01
5楼
这篇文章有点问题,他是按扩散角45度算的,其实任何填土都达不到这个要求,除了混凝土。
所以如果按照文章上的折减是偏不安全的。一般我们计算,填土的扩散角取35度左右,即1:0.7。这样算出的扩散后均布荷载比文章里的要大不少。
回复
jessol
2007年12月31日 13:25:50
6楼
学习一下,
回复
xrl_163
2008年01月02日 09:44:07
7楼
好东西,学习,交流,共同进步!!!
回复
nhtgw
2008年08月15日 11:36:50
8楼
真的很不错东西
谢谢
回复
andson1212
2008年08月19日 23:27:27
9楼
下载下来了看了一下
这个计算书做的还是比较详细的
感觉做结构就应该这样
值得学习和借鉴
回复
andytan_zyn
2008年08月21日 11:35:18
10楼
不错的东西,下来好好学习,希望能有所收获,谢谢楼主了。
回复
ralin2002
2009年02月20日 16:19:26
11楼
不知道国家什么时候能够给个标准
回复

相关推荐